电缆敷设时遇到的问题
tanhuanke
tanhuanke Lv.2
2007年08月03日 16:38:50
只看楼主

常去由于建在山上,地面不是很平整,厂区地面为阶梯状,标高分别是20m,19m,18m,15m,配电室在20m上,请问各位前辈,电缆敷设时采用哪种方式较好,若用直埋,地面落差处怎么做?谢谢!!

常去由于建在山上,地面不是很平整,厂区地面为阶梯状,标高分别是20m,19m,18m,15m,配电室在20m上,请问各位前辈,电缆敷设时采用哪种方式较好,若用直埋,地面落差处怎么做?
谢谢!!
免费打赏
ziliaoshi_1
2007年08月03日 17:27:51
2楼
不管是直埋还是电缆沟还是配管,建议高差采用电缆检修井来处理,在阶梯的高处将电缆检修井挖深一点,将高度降下来.
回复
tanhuanke
2007年08月03日 17:45:59
3楼
谢谢,受教了!!
回复
tanhuanke
2007年08月06日 10:39:32
4楼
请问有没有相关的图集,能不能给个图集号
回复
wwuyudongg
2007年08月06日 12:33:58
5楼
爱摸能助
回复
ziliaoshi_1
2007年08月06日 17:19:41
6楼


没有,你自己画一个大样图交给施工人员就好了。一般一说他们就知道怎么做了.
回复
zhenye67976289
2008年01月07日 16:39:45
7楼
没有,你自己画一个大样图交给施工人员就好了。一般一说他们就知道怎么做了
回复
天边一只雁
2008年01月07日 16:57:43
8楼
个人认为,可以做电缆沟,根据实地现场来调整。
回复