【请教】我在工地拍的一些看不明白的照片,请指教
youzhihama
youzhihama Lv.5
2012年11月26日 20:18:01
来自于建筑施工
只看楼主

第一张是梁的问题,为什么会这样,该怎么处理?第二张是预埋件,第3张是放的位置,但是这预埋件是干嘛用的?第四张是施工电梯的基础,因为这几天下雨,该怎么处理?第五张不懂是什么东西,有什么作用?第六张是预应力的钢筋,为什么要做成这个样子?为什么要套一个钢套子?这个预应力钢筋是不是现场张拉的?小子还没毕业,请教各位前辈[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-11-26 22:00 编辑

第一张是梁的问题,为什么会这样,该怎么处理?

第二张是预埋件,第3张是放的位置,但是这预埋件是干嘛用的?

第四张是施工电梯的基础,因为这几天下雨,该怎么处理?

第五张不懂是什么东西,有什么作用?

第六张是预应力的钢筋,为什么要做成这个样子?为什么要套一个钢套子?这个预应力钢筋是不是现场张拉的?

小子还没毕业,请教各位前辈

[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-11-26 22:00 编辑 ]

IMG_0276.JPG


IMG_0279.JPG


IMG_0280.JPG


IMG_0295.JPG


IMG_0300.JPG


IMG_0301.JPG

免费打赏
gubingdai
2012年11月26日 22:14:57
2楼
第一张的梁是因为浇筑的时候胀模了,后来剔凿的,至于漏筋,是因为浇筑时下部和侧面没放垫块。
第二张和第三张的埋件,应该是大跨度的房间,屋顶采用钢结构,将来焊接钢梁用的。
第四张的电梯井被水冲开的土,将来回填就行了,只要夯实就可以,或者直接用素砼填满。
回复
dengxinguo
2012年11月27日 08:57:20
3楼
感觉第一张是因为模板变形,就是模板下面的支撑严重变形引起的,露筋则是梁的保护层垫块的问题。
第二张埋件可能是屋顶钢架,
回复
libinshuai111
2012年11月27日 09:45:08
4楼
最后两张是什么,不他清楚了第五张可能和避雷有关系把
回复
youzhihama
2012年11月27日 18:42:15
5楼
谢谢指教
回复
youzhihama
2012年11月27日 18:47:27
6楼
第五张和第六张是第五层的楼板,第五张中管子不是避雷的模糊听说是和预应力混凝土有关系,换气管?有人知道具体的吗?谢谢
回复
pengboyi666
2012年11月27日 21:58:37
7楼
第四张等直接用土夯实就行啦
回复
mqa6676
2012年11月28日 09:46:19
8楼

第五张可能是大截面梁中,为预应力筋孔道灌浆而预留的排气孔。第六张那些管子是为了以后穿预应力筋而预埋的套管,待结构混凝土达到28天强度以后,在管子中间穿过预应力筋,然后张拉,张拉完毕,用灌浆泵在管内按设计要求灌注素水泥浆或水泥砂浆(掺减水剂),以保护预应力筋不致锈蚀。图中应该还有锚板,可能是浇筑混凝土时浮浆埋住了,应该就在套管口那个部位。
回复
wine12
2012年11月28日 11:23:51
9楼
写得很好
回复
xukaianna
2012年11月28日 11:45:11
10楼
刚刚开始学习,不太懂。
回复
bxd159309
2012年11月28日 14:43:31
11楼
学习了顶了
回复

相关推荐