第一张是梁的问题,为什么会这样,该怎么处理?第二张是预埋件,第3张是放的位置,但是这预埋件是干嘛用的?第四张是施工电梯的基础,因为这几天下雨,该怎么处理?第五张不懂是什么东西,有什么作用?第六张是预应力的钢筋,为什么要做成这个样子?为什么要套一个钢套子?这个预应力钢筋是不是现场张拉的?小子还没毕业,请教各位前辈[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-11-26 22:00 编辑
第一张是梁的问题,为什么会这样,该怎么处理?
第二张是预埋件,第3张是放的位置,但是这预埋件是干嘛用的?
第四张是施工电梯的基础,因为这几天下雨,该怎么处理?
第五张不懂是什么东西,有什么作用?
第六张是预应力的钢筋,为什么要做成这个样子?为什么要套一个钢套子?这个预应力钢筋是不是现场张拉的?
小子还没毕业,请教各位前辈
[
本帖最后由 tangguangwu 于 2012-11-26 22:00 编辑 ]
2楼
第一张的梁是因为浇筑的时候胀模了,后来剔凿的,至于漏筋,是因为浇筑时下部和侧面没放垫块。
第二张和第三张的埋件,应该是大跨度的房间,屋顶采用钢结构,将来焊接钢梁用的。
第四张的电梯井被水冲开的土,将来回填就行了,只要夯实就可以,或者直接用素砼填满。
回复
3楼
感觉第一张是因为模板变形,就是模板下面的支撑严重变形引起的,露筋则是梁的保护层垫块的问题。
第二张埋件可能是屋顶钢架,
回复
4楼
最后两张是什么,不他清楚了第五张可能和避雷有关系把
回复
5楼
谢谢指教
回复
6楼
第五张和第六张是第五层的楼板,第五张中管子不是避雷的模糊听说是和预应力混凝土有关系,换气管?有人知道具体的吗?谢谢
回复
7楼
第四张等直接用土夯实就行啦
回复
8楼
第五张可能是大截面梁中,为预应力筋孔道灌浆而预留的排气孔。第六张那些管子是为了以后穿预应力筋而预埋的套管,待结构混凝土达到28天强度以后,在管子中间穿过预应力筋,然后张拉,张拉完毕,用灌浆泵在管内按设计要求灌注素水泥浆或水泥砂浆(掺减水剂),以保护预应力筋不致锈蚀。图中应该还有锚板,可能是浇筑混凝土时浮浆埋住了,应该就在套管口那个部位。
回复
9楼
写得很好
回复
10楼
刚刚开始学习,不太懂。
回复
11楼
学习了顶了
回复