空调机组中通风机选用必备-单位风量耗功率的来由
lwh_ieiua
lwh_ieiua Lv.2
2007年08月03日 11:40:00
来自于中央空调
只看楼主

公建节能标准5.3.26条公式的来由解释由通风机耗电公式N=P*L/3600η得出N/L=P/3600η=WS其中有几点要说明:1.P是风机全压,并非组合式空调机组的机外静压(余压),计算易出问题2.η是总效率:包含风机效率(个人认为90%左右有待商榷) 电机效率(70~90%此值与电机大小有关) 传动效率(联轴器98%,皮带95%) 条文说明中提到η>52%, 其实按以上计算60%以上都没问题

公建节能标准5.3.26条公式的来由解释
由通风机耗电公式N=P*L/3600η得出
N/L=P/3600η=WS
其中有几点要说明:
1.P是风机全压,并非组合式空调机组的机外静压(余压),计算易出问题
2.η是总效率:包含风机效率(个人认为90%左右有待商榷)
电机效率(70~90%此值与电机大小有关)
传动效率(联轴器98%,皮带95%)
条文说明中提到η>52%, 其实按以上计算60%以上都没问题
wu.ye
2007年08月03日 14:12:21
2楼
   
噢,知道了。谢谢楼主!       
        
回复
tht10536
2007年08月05日 11:09:32
3楼


那么这个η取多少呢,取0.6算出来的功率大,取0.9算出来的功率小。这个公式还缺少一个安全系数。
回复
lwh_ieiua
2007年08月07日 11:01:26
4楼


η=η风机*η传动*η电机 此式用于计算单位风量耗功率

改图中所说的“安全系数”用于为风机机组选配电动机时考虑的余量安全系数


回复