深井泵的控制方式
bcf1974
bcf1974 Lv.2
2004年10月22日 20:06:33
只看楼主

单位有一1000m3泵房,两台深井泵供水,请教各位高人如果用变频控制 ,当水池满了以后,深井泵是否能停?为什么?请各位详细赐教。

单位有一1000m3泵房,两台深井泵供水,请教各位高人如果用变频控制 ,当水池满了以后,深井泵是否能停?为什么?请各位详细赐教。
免费打赏
nlb
2004年10月22日 20:20:05
2楼
如果向水池注水,可使用液位控制,水满即停泵,不必用变频器.
回复
bcf1974
2004年10月22日 21:38:35
3楼
变频加液位控制可否?
回复
nlb
2004年10月23日 09:14:15
4楼
液位控制一般都是控制起动、停止,没必要用变频器。
如果非要用变频器的话,可用压力变送器(或其他可将液位转换为4~20mA电信号的变送器),再配合其他仪表来控制变频器,此时液位可保持恒定值。
回复
ruiyu3841
2004年10月23日 09:35:03
5楼
可用液位变送器控制变频器,达到恒定液位。如果只是要水满既停液位控制就够了,不用弄那么复杂,简单方便就好。
回复
wfzxz2000
2004年10月23日 21:46:01
6楼
能用简单的控制,为何用变频呢?
回复
bcf1974
2004年10月24日 20:36:05
7楼
深井泵共两台,我想如果到低水位用变频可以达到一台工频一台变频两台共用的目的,以满足供水要求。再则,如果只用液位控制,从低水位到高水位深井泵只用很短时间,是否存在一个频繁启动的问题?
回复
玄社长
2004年11月09日 13:57:43
8楼


------------------------------------------------------------------
不错 是这样
回复
李兴龙机电科技
2004年11月09日 15:08:04
9楼
生活水恒压供水,必须使用变频器;这里使用软启动器可以了,降低启动电流;
控制图详国家标准图籍《深井泵房电气设计图集94s651-6》,借不到的话到工业设计院去。
回复
fwb9123456
2005年03月10日 22:16:17
10楼
完全可以用变频器+液位继电器来控制。
回复
winter-070
2005年03月12日 10:25:31
11楼
利用变频器可以实现恒压供水的目的,是节电的一种的措施,利用液位控制器可以实现变频的低位启动和高位停止的目的,是对深井泵的保护,其实如果深水井的液位应该可以满足用水的需要,否则用变频器也满足不了供水的需要.造成设备配置浪费了.