气体灭火区域的排风和排烟
zhouy16
zhouy16 Lv.3
2012年11月26日 16:18:35
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,一个地下房间,按照规范应设置机械排烟,但消防审查时当地消防局非要增加气体灭火,如增加气体灭火那机械排烟是不是应该取消啊?还有灾后排风的风量应按多少次换气次数去,设置了灾后排风还用不用做送风?麻烦高手解答

请教各位,一个地下房间,按照规范应设置机械排烟,但消防审查时当地消防局非要增加气体灭火,如增加气体灭火那机械排烟是不是应该取消啊?还有灾后排风的风量应按多少次换气次数去,设置了灾后排风还用不用做送风?麻烦高手解答
免费打赏
goodluckzd
2012年11月27日 10:35:48
2楼
首相明确一点,气灭的流程,房间火灾时,该房间的送排风支管应关闭(不影响该系统其他房间的正常送排风),气灭系统启动灭火
然后,火灾后,启动该房间排风口进行排废气处理,此时可按照6次换气考虑,因为火灾已经灭了,没有必要强力排气
最后,气灭房间应设置下排风口,数量不宜过多
回复
zhouy16
2012年11月28日 10:50:40
3楼
谢谢,说的很清楚
回复