彩钢板的传热系数
大胡子
大胡子 Lv.12
2004年10月22日 18:49:01
来自于中央空调
只看楼主

现在许多净化车间,多采用彩钢板做围护结构,在计算冷负荷时,彩钢板的传热系数取多少呢?

现在许多净化车间,多采用彩钢板做围护结构,在计算冷负荷时,彩钢板的传热系数取多少呢?
cnbbzz
2004年10月23日 18:02:25
2楼
厂家有的,我看到过。

有保温的传热系数很低,最近碰到一个只有1,让我很惊讶。
回复
大胡子
2004年10月23日 21:40:50
3楼

有那么小吗?240砖墙还要2.05呢,厂家夸张了吧?强烈怀疑ING……
回复
cnbbzz
2004年10月24日 11:32:09
4楼
1还是最大的,两层钢板间加保温层
回复
wucongzhong
2004年11月02日 12:44:05
5楼
如有保温材料,钢板的传热系数可忽略不计,则
1/K=1/αn+1/αw+δ/λ
因δ/λ值较大,同样忽略彩钢板的内,外表面的换热系数(αn,αw)的话,
一般δ=50mm
如是是离心玻璃棉可聚苯乙烯板,λ一般为0.024W/m*℃
则传热系数K=0.48
如果是聚氨脂的会更加低的
回复
adozj
2004年11月03日 16:53:13
6楼
我们公司做的35mm厚的聚氨脂板(δ=35mm容重在45kg/m3)λ为0.018kcal/m•h•k。K=0.42
从不考虑钢板的传热系数
回复
成哥
2004年11月09日 20:53:17
7楼
你用收索彩钢板查询就可以了,根据厂家提供的产品,不同厚度的彩钢板的传热系数是不同的。
回复
meihe0000
2004年11月09日 21:09:33
8楼
我做过几个,都是内外两层<1mm钢板中间夹70mm聚氨脂,计算结果均是0.4左右,钢板算不算影响不大.但钢结构厂房冷桥较多,计算结果附加系数应取大些.
回复
haoket188
2007年07月19日 13:20:44
9楼
聚苯板的导热系数是0.024 还是0.042
回复
bingyu0605
2008年03月10日 17:05:19
10楼
还是0.042
回复
yuan-qt
2008年03月14日 11:20:46
11楼
聚笨板应该是0.042
回复