厂房面积5000平方米!高10米!要做烟感吗?
jeffersonthomas
2007年08月03日 10:46:20
只看楼主

厂房面积5000平方米!高10米!1。钣金车间2。支架车间3。组装车间这样的厂房算几类厂房??/要做考虑什么消防措施!!!!实际上是做发泡车间!!!做电子的车间!!对我出图有什么影响,我要做什么文字说明才可以避免责任??

厂房面积5000平方米!高10米!
1。钣金车间
2。支架车间
3。组装车间
这样的厂房算几类厂房??/要做考虑什么消防措施!!!!
实际上是做发泡车间!!!做电子的车间!!
对我出图有什么影响,我要做什么文字说明才可以避免责任??
免费打赏
jeffersonthomas
2007年08月03日 11:11:45
2楼
没有人知道吗??
回复
wj98329
2007年08月03日 15:01:32
3楼
丁类吧。
回复
ziliaoshi_1
2007年08月03日 15:32:34
4楼


老大,光知道车间的名字怎么知道你的车间是什么类型啊,要说说你车间里面是做什么的,里面都放的是些什么东西,那才好判断啊.
回复
ziliaoshi_1
2007年08月03日 15:45:51
5楼
我看了半天终于明白楼主的意思了:是不是虽然业主提供的资料说是钣金车间、支架车间 、组装车间 但实际上是做发泡车间、做电子的车间。从字面意思看,前面的三个车间是丁类或戊类,一般可以不设消防自动报警的,最多只要设消火栓就可以了。但是如果按照电子车间、发泡车间肯定不行,特别是发泡车间,说不定是高火灾危险等级的。
建议楼主要求业主提供说明厂房用途和主要可燃物存放的书面资料,一定要是正式资料,盖上公章的那种,然后你按照提供的资料按照规范设计就好,至于提供资料的真实准确性,作为设计人员是无法控制的,按照有关规定,改变用途要重新报规划批准的,业主擅自修改是违法的,你自己按照提供的资料,按照规定设计了,也找不到你的责任。
回复
rencom886@co163
2007年08月04日 11:34:02
6楼
以下是引用ziliaoshi_1在2007-08-03 15:45:51.0发表的内容:
