中性点接地和电压升高
wjhwy
wjhwy Lv.2
2004年10月22日 15:36:51
只看楼主

为什么10KV变压器的中性点接地电阻,100KVA以上的要求4欧以下,100KVA以下的要求小于10欧,这两个电阻值是计算出来的,还是实验出来的?重复接地分别要求为10欧和30欧?有一个315KVA出线的低压系统,除变压器中性点接地外(电阻为13欧),另在各支线末端都安装了重复接地,电阻分别为1.5欧、100欧、2.3欧和21欧,有一天变压器一支零线烧断,该零线上有两组较好的重复接地,但该支线仍然烧坏了很多家用电器,测量用户端相电压有330V左右,请教各位是什么原因?

为什么10KV变压器的中性点接地电阻,100KVA以上的要求4欧以下,100KVA以下的要求小于10欧,这两个电阻值是计算出来的,还是实验出来的?重复接地分别要求为10欧和30欧?
有一个315KVA出线的低压系统,除变压器中性点接地外(电阻为13欧),另在各支线末端都安装了重复接地,电阻分别为1.5欧、100欧、2.3欧和21欧,有一天变压器一支零线烧断,该零线上有两组较好的重复接地,但该支线仍然烧坏了很多家用电器,测量用户端相电压有330V左右,请教各位是什么原因?
免费打赏
nlb
2004年10月30日 18:41:33
32楼
《电世界》第十期,有一个“接地与等电位联接专题”,主要讨论了重复接地问题,第一篇文章是王厚余老先生的,对解决大家在这个问题上的疑惑应该很有帮助。
回复
lhy1748
2005年04月07日 19:20:42
33楼


以下是引用大鼻山在2004-10-25 13:22:25发表的内容:

我赞同FITMAN的质疑,变压器中性点接地电阻值的大小,对于用户负荷电压的影响是不大的,甚至很小。变压器接地电阻值大小,不是楼顶所列的电器烧毁的直接原因



楼主的电器烧毁原因,二楼已经讲明了.在TN-C系统中,如果N线断了,重复接地只能减轻危害,而不能杜绝危害,即使是接地电阻符合规范也是如此.
N线的阻抗在毫欧级上,其负载中性点不平衡电压是N线电流在N线阻抗上的压降,其值很小,即使三相负荷严重不平衡,也足以将负载中性点电位钳制在电源中性点电位上.
而接地电阻都在欧姆级上,比N线阻抗要大几百倍,根本就没有可能将负载中性点电位钳制到电源中性点电位上。所以N线断后,当三相负荷严重不平衡
回复
lengbing
2005年04月07日 21:48:59
34楼
NLB的回答是正确的,
PEN线断线的时候,三相负荷的不平衡导致的,加在个单相负荷上的电压偏差最大,
这个数据以上有人作了计算。
当电源中性点接地,且断线点后重复接地,正如NLB的举例,10A的不平衡电流,忽略导线阻抗,电源接地电阻4欧,重复接地电阻6欧(假设),则中性点偏移电位100V,它和电源相电压的矢量差就是加在单相设备上的电压,注意是矢量差,不是代数差。因为相位的原因,其值不一定很大。
当中性线完好,并忽略导线阻抗,无论负荷多么不平衡,只要电源对称,都不会对设备造成影响。此为嵌压作用,与电源的中性点接不接地都无关。
回复
lengbing
2005年04月07日 21:52:44
35楼
有很多人忽略了矢量差的问题,简化为代数差,得出的结果,就是上诉争论的局面。
回复
netease
2005年04月08日 14:15:57
36楼
代数差也不是不可以,如果你用的都是电阻性负载呢.
回复
zhongrongchuan
2005年04月15日 14:40:03
37楼
重复接地只能减轻危害,而不能杜绝危害.
回复
lhy1748
2005年04月21日 23:12:01
38楼

楼主的问题就是因为N线断后三相不平衡导致了中性点偏移,同意2楼,重复接地只能减轻危害,而不能杜绝危害.


回复
hz_ljf123
2005年05月10日 20:39:18
39楼
家电烧毁的原因应该是供电中的零线短了,相线通过用电设备回路串入零星导致电压升高所至,重复接地是没用的,现在的供电设计零线地线是分开的,
回复
zhaokaikai
2005年05月11日 10:10:28
40楼
是不是TN-S。。五线更安全。。是不是五线就不用重复接地了???

回复
抛物线
2005年05月31日 21:04:56
41楼
恩…… 看看……
有难度。