YORK机蒸发小温差偏高,急
lishan3430
lishan3430 Lv.2
2007年08月03日 08:19:28
来自于制冷技术
只看楼主

我这里有一台YORK机,经常性出现蒸发小温差偏高,请各位高手帮忙一下.正常应该是多少?

我这里有一台YORK机,经常性出现蒸发小温差偏高,请各位高手帮忙一下.正常应该是多少?
免费打赏
lishan3430
2007年08月03日 08:29:51
2楼
哪位前辈给予解答,在线等
回复
compmen
2007年08月03日 19:19:18
3楼

需要制冷的温度是多少?? 什么冷媒????


详细点说明
回复
ruyilyf
2007年08月04日 08:31:13
4楼
约克机组蒸发器小温差指的是制冷剂与冷冻水之间的温差,冷凝器小温差也一样,小温差升高的原因是蒸发器或者冷凝器结垢或者系统细菌滋生、粘泥等造成换热效果差造成的,解决的最好办法是改善系统水的情况和除垢、严重的话进行清洗。正常运行情况下可以定期对系统进行排污。否则,将出现不能开机的后果。
回复
大雪漫天
2007年08月07日 15:39:53
5楼
建议清洗一下先,然后做做保养,投点药什么的
回复
lishan3430
2007年08月08日 13:42:01
6楼
谢谢各位,蒸发器和冷凝器刚洗过,水处理也刚做过.小温差还是有点高.有3.6-4.2之间.
回复
ruyilyf
2007年08月09日 14:30:47
7楼
小温差还是有点高.有3.6-4.2之间.应该可以正常运行。
说明冷凝器清洗不彻底,水处理的方法怎么样???清洗完了之后还需要杀菌、灭藻,剥离系统粘泥。等
细菌以及软垢、粘泥对换热效果的影响也很大,系统进行排污之后,最好做预膜。

回复
jicke82
2007年08月10日 08:25:43
8楼
如果仅仅是蒸发器小温差高的话,再观察下液位和蒸发器压力,估计是缺氟。蒸发器小温差要控制在1.5以下。冷凝器要控制在5以下。
回复
lishan3430
2007年08月10日 08:57:34
9楼
冷凝器和蒸发器都很干净.水系统也做了水处理.氟也加过了.稍微下降了一点.可还是有点高.是2.8
回复
ruyilyf
2007年08月10日 16:57:22
10楼
这样的话估计没什么问题,只要控制好小温差不再上升就行。
如果是离心机的话,冷凝器小温差过高会引起喘振。
回复
lishan3430
2007年08月11日 08:15:35
11楼
多谢ruyilyf.
回复

相关推荐

APP内打开