关于门式刚架中的强柱弱梁问题
xiaowudesaoba610
2012年11月26日 14:54:38
只看楼主

就是普通的门式刚架,需不需要对强柱弱梁进行控制啊?自己是刚毕业的学生,感觉这个强柱弱梁主要出现在多高层里边吧。可是最近出图的时候有前辈说需要进行强柱弱梁控制。把应力比柱子的控制在0.8以下,梁的控制在0.9以下。不是很懂的说。请各位前辈们教导一下。

就是普通的门式刚架,需不需要对强柱弱梁进行控制啊?自己是刚毕业的学生,感觉这个强柱弱梁主要出现在多高层里边吧。可是最近出图的时候有前辈说需要进行强柱弱梁控制。把应力比柱子的控制在0.8以下,梁的控制在0.9以下。不是很懂的说。请各位前辈们教导一下。
免费打赏
天涯居士
2012年11月27日 08:29:20
2楼

可以呀。
回复
zyhjiao
2012年11月27日 09:08:08
3楼
“强柱弱梁”是说在大震下梁塑性铰要先于柱塑性铰出现,单纯的控制梁柱的应力比不能体现“强柱弱梁”。单层刚架的柱顶和柱底出现塑性铰是极限承载力状态之一,所以没有必要强调“强柱弱梁”的抗震概念。
回复
黎落
2012年11月28日 17:58:24
4楼
板凳说的很对。。单跨的门式钢架是没必要强调强柱弱梁的,因为无论是梁还是柱首先形成塑性铰,其结果都是一样的,都是要倒的。。但是多跨的可能就有区别了。。多跨的可以参照你们前辈们说的做!个人见解~~
回复
梦回唐朝
2012年11月28日 23:35:52
5楼
强柱弱梁是针对多高层结构体系提出的概念。门式钢架本身就是两铰拱结构,当地震的时候如果塑性铰出现在梁柱节点附近,无论是出现在梁上、还是柱子上,此时的结构体系都将变成三铰结构,这个时候结构体系整体可变,都是不稳定体系。

[ 本帖最后由 qwh358476 于 2012-11-28 23:38 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开