某酒店电容屏里的电容屏的低压电容没接放电灯或放电电阻,厂家的人说低压电容不需要放电灯或放电电阻。他说低压电容通过电抗器放电
某酒店电容屏里的电容屏的低压电容没接放电灯或放电电阻,厂家的人说低压电容不需要放电灯或放电电阻。他说低压电容通过电抗器放电
2楼
除了老的电容器外,低压的现在都有内置的放电电阻了
但不是通过电抗器放电的
回复
3楼
电容器内置电阻,自愈式低电压并联电容器的国家标准GB/T 12747-2004第22条要求“3min内由√2Un放电至75V或更低。”
并联电容器装置设计规范( GB50227-95)第5.6.3的规定:“ 放电器的放电性能应能满足电容器组脱开电源后,在5s内将电容器组上的剩余电压降至50V及以下”。
外接放电灯或电阻还是需要的。
回复
4楼
我们也没有接过.不过面板上装有指示灯.一路一个.但这应该不是放电灯吧...投入几路.就亮几个灯.
回复
5楼
这是显示电容器投入路数的指示灯,不是放电灯。
回复
6楼
支持~~~!!!不过加装放电指示灯还是必须的~~
回复
7楼
以下是引用ccc678在2007-08-03 09:14:21.0发表的内容:
自愈式低电压并联电容器的国家标准GB/T 12747-2004
谁有,能否上传供大家一阅
回复
9楼
学习了
回复