本厂有个配电室是单母线分段双电源供电,设有母联柜。由于是原来的旧柜子改造。所以系统都是自己拼起来的。现在遇到连锁的问题。求教。1段2段进线和母联之间的电气连锁。以及母联和隔离之间的连锁。不胜感激
本厂有个配电室是单母线分段双电源供电,设有母联柜。由于是原来的旧柜子改造。所以系统都是自己拼起来的。现在遇到连锁的问题。求教。1段2段进线和母联之间的电气连锁。以及母联和隔离之间的连锁。不胜感激
2楼
因为是利用旧柜改造,所以1、2段进线和母连可通过电气联锁采用3取2的供电方式,母联和隔离采用S8、S9点组合隔离车电磁锁联锁。
回复
3楼
支持楼上意见!
母联断路器与母联隔离(小车)联锁:
隔离小车上装电磁锁,母联断路器在工作位置时锁住隔离小车(小车在工作位置时不能拉动,小车不在工作位置时推不进),只有母联断路器不在工作位置时可以拉动隔离小车。
隔离小车不在工作位置时,母联断路器在工作位置不能合断路器,试验位置可以合断路器。
回复
4楼
上面联锁:
1、断路器锁隔离小车,由断路器工作位置开关接点控制小车定位销(电磁锁);
2、隔离小车锁断路器,由隔离小车位置开关接点控制断路器合闸回路。
回复
5楼
旧柜子什么型号,不知道型号怎么帮你?VS1开关可装在环网柜、固定柜、中置柜等不同的柜型上,你需要告知大家柜型。
回复
6楼
学习中期待高手出现
回复
7楼
VS1可以装在环网柜上?
回复
8楼
加个程序锁是不是会更保险点?
回复
9楼
1、#1进线与#2进线闭锁-----#1/#2进线断路器常闭接点接入#2/#1断路器跳闸回路,确保只能一回路供电;
2、母联与两进线闭锁
回复
10楼
10KV配电柜的联锁,我们一般是这样做的:
1、1#、2#进线柜与母联柜之间的电气联锁,通过继电器来做控制合闸。
即:控制回路加装断路器合闸状态继电器一只(我们一般用DZY系列),继电器的常闭点引出,在断路器的合闸线圈处串联继电器的常闭点:1#进线柜断路器合闸线圈串联2#进线、母线柜引来的继电器常闭点(两常闭点并联);这样就可以实现3开关只能合闸2开关;
——加装继电器是为了防止断路器手车拽出配电柜后,因联锁无法合闸;
2、关于联络柜与隔离手车就是通过手车闭锁电磁铁来实现:
隔离手车闭锁电磁铁串联母联柜断路器分闸状态闭合点(常闭点)一对即可,实现只有母联断路器在分闸位置时隔离手车闭锁电磁铁带电,才可以摇进摇出手车;
母联柜断路器在合闸线圈处串联隔离手车工作位置闭合接点一对,(与1#、2#进线柜继电器接点串联),实现母联断路器只有隔离手车在工作位置时,母联断路器才能合闸;
同时可以在母联柜断路器跳闸回路,跳闸按钮位置并联隔离手车工作位开断接点(常闭点)一对,实现隔离手车带电时摇出分段母联柜断路器;
以上就是我们经常用到两进线以联络一隔离常用联锁闭锁了。
回复
11楼
关于你的问题我可以给你简答 而且自认为是比较专业的 你可以QQ373892781或电话13503565710联系我给你简答
回复