请解释一下高压带电显示器的闭锁原理及闭锁作用
goumin
goumin Lv.7
2007年08月02日 22:17:25
只看楼主

如题!!!

如题!!!
免费打赏
611-fj
2007年08月03日 10:57:00
2楼
当高压有电时.显示盒上的辅助点断开.串在其后的电磁锁,形不成回路.故不通电.门打不开.
回复
hys_nc
2007年08月03日 12:20:16
3楼


有道理!!
回复
欢快的
2007年08月03日 13:56:35
4楼
带电显示器是通过其传感器检测到高压端有危险电压时,其显示器指示灯显示带电.同时装在网门,柜门上的电磁锁由于带电显示器显示带电,其触点断开电磁锁电源回路,网门或者柜门无法打开.
回复
songbinghe
2007年08月03日 14:02:08
5楼
请问:带电显示器的辅助接点应该是常闭还是常开?
回复
欢快的
2007年08月03日 14:21:45
6楼
如下
回复
feng369
2007年08月04日 13:54:12
7楼
楼上解释的很清楚,当用于KYN28开关柜接地刀闭锁时,可闭锁接地刀操作压板
回复
wz20060217
2007年08月04日 14:45:43
8楼
带电显示器内部有一对常闭点,高压传感器感应到的60~100V电压给带电显示器,则常闭点断开,电磁锁等闭锁元件线圈无电,实现闭锁
回复
lmoony8
2007年10月22日 22:28:00
9楼
带电显示器内部有一对常闭点,高压传感器感应到的60~100V电压给带电显示器,则常闭点断开,电磁锁等闭锁元件线圈无电,实现闭锁
回复
power_s
2008年08月09日 08:52:26
10楼
新人报道,请多关照!!
回复
njustzcl
2008年08月10日 10:37:52
11楼
有些厂家的带电显示器的常闭常开点是相对于验电器正常工作情况下说的。一次不带电时:验电器未接通工作电源和接通工作电源时的节点状态是相反的,例如:1-2-3节点,接通工作电源时1-2常闭、2-3常开;未接通电源时1-2常开、2-3常闭。