循环水加氯用的水射器怎样安装
lhlby
lhlby Lv.2
2007年08月02日 15:54:13
来自于水处理
只看楼主

请问:我设计的加氯用的水射器为什么投加不进去!(从氯瓶与水射器接头处冒水 ),会不会标高太低还是阻力太大?

请问:我设计的加氯用的水射器为什么投加不进去!(从氯瓶与水射器接头处冒水 ),会不会标高太低还是阻力太大?
免费打赏
shuochan
2007年08月02日 22:00:02
2楼

只能具体问题分析,你最好说得详细点!
“从氯瓶与水射器接头处冒水”——如果不是后边的阻力太大的话,很可能是水射器的质量问题!要有水流动才会形成抽吸氯气!
回复
mxfmxf00
2007年08月05日 14:22:55
3楼
氯瓶的自然气化量为10~15‰,用量过大在水射器接头处气化当然吸热“冒水”。氯瓶的放置请查阅有关资料。