有一个广州的工程,排水用UPVC管,冷热水给水用PPR管,甲方要求设置伸缩节,但是临时没有图集和规范,不知道要参照哪本,知道的麻烦高诉我一下,谢谢了!
有一个广州的工程,排水用UPVC管,冷热水给水用PPR管,甲方要求设置伸缩节,但是临时没有图集和规范,不知道要参照哪本,知道的麻烦高诉我一下,谢谢了!
2楼
冷热水给水用PPR管
........................
3.5.16 给水管的伸缩补偿装置,应按直线长度、管材的线膨胀系数、环境温度和管内水温的变化、管道节点的允许位移量等因素经计算确定。应尽量利用管道自身的折角补偿温度变形。
排水用UPVC管
............
4.3.10 塑料排水管道应根据其管道的伸缩量设置伸缩节,伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节。
注:室内、外埋地管道可不设伸缩节。
详见http://co.163.com/forum/content/1785_688483_1.htm
回复
3楼
室内给水管道,在土建结构的结合处,沉降缝处应安装伸缩节,在相邻的不同结构沉降系数不一样,所以加伸缩节。
回复