这样的室内旋转混凝土楼安全吗?
志在四方美女
2012年11月26日 00:05:57
只看楼主

这是我们家这边私人做的室内旋转混凝土楼梯,如下图。我的问题是,这样的楼梯只有上下两个支点,每楼梯段中间没有结构做支撑,这样的楼梯结构性安全吗?

这是我们家这边私人做的室内旋转混凝土楼梯,如下图。

我的问题是,这样的楼梯只有上下两个支点,每楼梯段中间没有结构做支撑,这样的楼梯结构性安全吗?

IMG_20121111_130613.jpg


IMG_20121111_130622.jpg


IMG_20121111_130707.jpg


IMG_20121111_130727.jpg


IMG_20121111_131242.jpg


IMG_20121111_131302.jpg

免费打赏
yingsun101
2012年11月28日 09:24:11
42楼
旋转楼梯我都是手算与电算相比 再跟图集校核 三者取大值 一般图集上偏大点
回复
samprassi
2012年11月28日 09:53:21
43楼
看这施工质量有点担心
回复
zjxuhappy
2012年11月28日 10:15:19
44楼
楼梯类型完全可以,主要是配筋的问题。
回复
xiongxian198999
2012年11月28日 10:19:52
45楼
我们群里就有这个旋转楼梯的程序,用了一下,比PKPM快捷。没有具体做过,无法给出评价,一般只要施工质量和设计没问题。只要不遇到突发较大荷载,是安全的。
回复
bolisi007
2012年11月28日 10:34:35
46楼
钢筋配大点16@150 肯定够了
回复
yimunongtian
2012年11月28日 14:41:42
47楼
简明建筑结构设计计算手册里有螺旋楼梯的计算方法,不过比较麻烦!希望对你有帮助。
回复
yimunongtian
2012年11月28日 14:44:11
48楼
诚心求教PKPM如何计算螺旋楼梯,谢谢!
回复
a0040211
2012年11月28日 15:32:30
49楼
问题不大 相当于扁梁 里面复合箍抗扭
回复
lcglangfang
2012年11月28日 15:51:06
50楼
施工要求较高,钢筋锚固必须到位。
回复
ainey007
2012年11月28日 15:59:09
51楼
应该没问题 只要经过验算
回复