管道泵能否直接串联在潜污泵后面?
hellenslc
hellenslc Lv.4
2007年08月02日 10:06:38
来自于水处理
只看楼主

欲从污水处理厂向中水岛供水,污水处理厂的出水池全部安装的是潜污泵,三台,流量350t/h,扬程25m。但中水岛比污水厂标高高28米,且有7.9Km距离。计算所需最小泵扬程得为90m。打算在潜污泵后出水管上直接接三台管道泵,选流量近350的,扬程70m。有人说管道泵不宜直接与潜污泵相连,建议做中继水池和泵房,但做中间中池和泵房投资太大。不知各位对些看法如何?请大家一起讨论讨论吧。

2007年08月02日 10:11:57
2楼
怎么无人应呢?
回复
zhongchengjidian
2007年08月04日 23:17:17
3楼
应该可以,必须算好连接的距离,不能太近也不能远,不就是接力嘛!
回复
hsm99
2007年08月07日 11:03:25
4楼
出水管是三根还是一根?直接加管道泵从理论上说可以实现,但是供水安全性不高。
即使选择管道泵加压,一是泵的选型一定要根据水质的状况,确定是污水泵还是其他泵型;二是通过管道泵加压后,流速增加带来的水头损失的增加,要重新确定最不利点的扬程;三是要注意长距离输水过程中的排气