我想问下这种情况应该焊接几根主筋作为防雷引下线?
wjld521
wjld521 Lv.3
2007年08月02日 10:02:05
只看楼主

图纸说明上说,选两根大于φ16的钢筋通长焊接,作为防雷引下线,但是从图纸上看,柱内最大的钢筋为φ16的,没有大于φ16的,而且同一根柱子,在一至四层为φ16的钢筋,在五至三十二层则为φ14的钢筋,请问,如果是这种情况,应该焊接几根通长主筋为防雷引下线?

图纸说明上说,选两根大于φ16的钢筋通长焊接,作为防雷引下线,但是从图纸上看,柱内最大的钢筋为φ16的,没有大于φ16的,而且同一根柱子,在一至四层为φ16的钢筋,在五至三十二层则为φ14的钢筋,请问,如果是这种情况,应该焊接几根通长主筋为防雷引下线?
免费打赏
a13920120500
2007年08月03日 13:54:55
2楼
本人理解应通焊4根
回复
qyfy
2007年08月03日 20:55:02
3楼
设计规范的要求是:大于等于16,两根通焊,小于16的4根通焊
回复
guolei2002
2007年08月04日 21:16:21
4楼

是不是可以理解为下面焊2根,到了上面焊4根。过度时下面一根和上面两根跨接?
回复
wangdaweizhuluo
2007年08月05日 18:56:07
5楼
可以这样理解,因为下面的截面积够啦,上面的不够,就必须按照规范执行。
回复
qyfy
2007年08月06日 21:51:43
6楼
我同意这种说法!
回复
wjld521
2007年08月07日 11:25:14
7楼



设计院给的就是这种说法,不过怎么从两根变4根还没有明确做法。
回复
xyfly121
2007年08月30日 22:59:51
8楼


为了方便省事,我们这里的做法就是不管主筋直径如何!干脆统统通焊四根!
回复
liuzheng_999
2007年08月31日 08:21:28
9楼
按规范,主要是满足引下线载流面积
回复
lucairui
2007年09月04日 23:50:47
10楼

应按设计规范执行,能满足截流面积就符合规范要求。

回复
guolei2002
2007年09月05日 21:16:48
11楼
按照《建筑物防雷设计规范》引下线没有说一定要进行焊接,跨接也可以。但是设计一般都要求焊接。