图纸说明上说,选两根大于φ16的钢筋通长焊接,作为防雷引下线,但是从图纸上看,柱内最大的钢筋为φ16的,没有大于φ16的,而且同一根柱子,在一至四层为φ16的钢筋,在五至三十二层则为φ14的钢筋,请问,如果是这种情况,应该焊接几根通长主筋为防雷引下线?
图纸说明上说,选两根大于φ16的钢筋通长焊接,作为防雷引下线,但是从图纸上看,柱内最大的钢筋为φ16的,没有大于φ16的,而且同一根柱子,在一至四层为φ16的钢筋,在五至三十二层则为φ14的钢筋,请问,如果是这种情况,应该焊接几根通长主筋为防雷引下线?
2楼
本人理解应通焊4根
回复
3楼
设计规范的要求是:大于等于16,两根通焊,小于16的4根通焊
回复
4楼
是不是可以理解为下面焊2根,到了上面焊4根。过度时下面一根和上面两根跨接?
回复
5楼
可以这样理解,因为下面的截面积够啦,上面的不够,就必须按照规范执行。
回复
6楼
我同意这种说法!
回复
7楼
设计院给的就是这种说法,不过怎么从两根变4根还没有明确做法。
回复
8楼
为了方便省事,我们这里的做法就是不管主筋直径如何!干脆统统通焊四根!
回复
9楼
按规范,主要是满足引下线载流面积
回复
10楼
应按设计规范执行,能满足截流面积就符合规范要求。
回复
11楼
按照《建筑物防雷设计规范》引下线没有说一定要进行焊接,跨接也可以。但是设计一般都要求焊接。
回复