全热交换新风机可以倒装吗
jjjjrrrr
jjjjrrrr Lv.2
2007年08月02日 05:00:25
来自于中央空调
只看楼主

我们单位采购的三菱的全热交换新风机,在现场安装中由于检测口一侧正好对着剪力墙(装在走廊过道), 经销商来现场后,让他们改成另一侧开口,对方说改不了,并提出新风机可以倒装(肚皮朝上),这样检修口就朝外了, 而且愿出书面文件证明保证不影响使用, 有没有懂行的朋友提点意见,谢谢了!

我们单位采购的三菱的全热交换新风机,在现场安装中由于检测口一侧正好对着剪力墙(装在走廊过道), 经销商来现场后,让他们改成另一侧开口,对方说改不了,并提出新风机可以倒装(肚皮朝上),这样检修口就朝外了, 而且愿出书面文件证明保证不影响使用, 有没有懂行的朋友提点意见,谢谢了!
免费打赏
nantianren
2007年08月02日 07:38:48
2楼
新风换气机倒装,是指上面和下面倒过来安装吗?
我想这样应该不行的,这样风机固定的地方吃力就会很大。
回复
qyc38
2007年08月02日 12:25:11
3楼
没有这样做过,所以很难讲,个人感觉,应该不可以吧
回复
jjjjrrrr
2007年08月02日 15:02:36
4楼
就是那种单层的新风机, 两头各有两个出风口, 倒装指的就是上面下面倒过来安装,为的是使新风机左侧的检修口转到右侧朝外不顶到墙
回复
nantianren
2007年08月03日 07:51:19
5楼
不可以,两头各有两个风口是指排风进口和新风出口,排风出口和新风进口
回复
clt6666
2007年08月03日 09:32:58
6楼
没有这样做过,也没有见过这样的案例!感觉不可以吧
回复
geminixu
2007年08月03日 11:01:07
7楼
可以阿,从环都拓普的样本上来看,小机型是可以倒着安装的,但大机型底部有排凝液孔的,不能倒装,所以还是咨询设备生产商比较好。
回复
huangjunbob1984
2007年08月03日 11:39:12
8楼
你好!关于这个问题我给你一个确定的答案,三菱空调的全热交换器(LGH-RX4的机型)可以反转过来安装!如果你还有什么询问可以加我的QQ 66772913 !重庆三菱服务中心 技术部
回复
jmmsj
2007年08月03日 16:26:14
9楼
厂家说可以就行了,人家还保修的,难道怕坏了不成!
回复
jetmee
2007年08月03日 17:40:44
10楼
根据热交换的原理,可以反过来装,但是存在一个问题就是固定的问题
把这个处理好的话就没问题
回复
jack3weng
2007年08月04日 14:53:00
11楼
倒装估计不可以,水平旋转180度可以的
回复

相关推荐

APP内打开