我们单位采购的三菱的全热交换新风机,在现场安装中由于检测口一侧正好对着剪力墙(装在走廊过道), 经销商来现场后,让他们改成另一侧开口,对方说改不了,并提出新风机可以倒装(肚皮朝上),这样检修口就朝外了, 而且愿出书面文件证明保证不影响使用, 有没有懂行的朋友提点意见,谢谢了!
我们单位采购的三菱的全热交换新风机,在现场安装中由于检测口一侧正好对着剪力墙(装在走廊过道), 经销商来现场后,让他们改成另一侧开口,对方说改不了,并提出新风机可以倒装(肚皮朝上),这样检修口就朝外了, 而且愿出书面文件证明保证不影响使用, 有没有懂行的朋友提点意见,谢谢了!
2楼
新风换气机倒装,是指上面和下面倒过来安装吗?
我想这样应该不行的,这样风机固定的地方吃力就会很大。
回复
3楼
没有这样做过,所以很难讲,个人感觉,应该不可以吧
回复
4楼
就是那种单层的新风机, 两头各有两个出风口, 倒装指的就是上面下面倒过来安装,为的是使新风机左侧的检修口转到右侧朝外不顶到墙
回复
5楼
不可以,两头各有两个风口是指排风进口和新风出口,排风出口和新风进口
回复
6楼
没有这样做过,也没有见过这样的案例!感觉不可以吧
回复
7楼
可以阿,从环都拓普的样本上来看,小机型是可以倒着安装的,但大机型底部有排凝液孔的,不能倒装,所以还是咨询设备生产商比较好。
回复
8楼
你好!关于这个问题我给你一个确定的答案,三菱空调的全热交换器(LGH-RX4的机型)可以反转过来安装!如果你还有什么询问可以加我的QQ 66772913 !重庆三菱服务中心 技术部
回复
9楼
厂家说可以就行了,人家还保修的,难道怕坏了不成!
回复
10楼
根据热交换的原理,可以反过来装,但是存在一个问题就是固定的问题
把这个处理好的话就没问题
回复
11楼
倒装估计不可以,水平旋转180度可以的
回复