近日做一国外工程,甲方要求所有的380V电机均设漏电保护,用零序电流互感器(zero phase current transformer)加漏电继电器(earth leakage relay)的方式.请问1,如何选用零序电流互感器和漏电继电器?2,因大部分电机在室外,漏电电流选多大才保险?3,漏电继电器选快速动作型还是延时型?请有类似经验的XDJM赐教,谢谢!
近日做一国外工程,甲方要求所有的380V电机均设漏电保护,用零序电流互感器(zero phase current transformer)加漏电继电器(earth leakage relay)的方式.
请问1,如何选用零序电流互感器和漏电继电器?
2,因大部分电机在室外,漏电电流选多大才保险?
3,漏电继电器选快速动作型还是延时型?
请有类似经验的XDJM赐教,谢谢!
12楼
还没有看到有关区分零序保护与漏电保护的定义.
但我觉得它们在动作整定值上是有区别的:
漏电保护整定在毫安级上,而零序保护整定在安培级上.
回复
13楼
剩余CT取A、B、C、N四线电流之矢量和,把四线包裹其中,动作电流值一般不超过1A,灵敏性极高。
零序CT取A、B、C(或单独的N线)三线电流之矢量和,把三线(或单独N线)包裹其中,动作电流值因要大于不平衡电流,一般至少几安以上,不能用来保护人身安全。灵敏性较低。
只要有N线存在,剩余CT和零序CT就有所不同,安装位置亦不同。若对于纯粹的三相电动机(无任何N线引出的),无人身安全之要求,二者的作用也相同,但是概念本身还是有区别的。
回复