电机的漏电保护
tyq
tyq Lv.6
2004年10月21日 21:00:05
只看楼主

近日做一国外工程,甲方要求所有的380V电机均设漏电保护,用零序电流互感器(zero phase current transformer)加漏电继电器(earth leakage relay)的方式.请问1,如何选用零序电流互感器和漏电继电器?2,因大部分电机在室外,漏电电流选多大才保险?3,漏电继电器选快速动作型还是延时型?请有类似经验的XDJM赐教,谢谢!

近日做一国外工程,甲方要求所有的380V电机均设漏电保护,用零序电流互感器(zero phase current transformer)加漏电继电器(earth leakage relay)的方式.
请问1,如何选用零序电流互感器和漏电继电器?
2,因大部分电机在室外,漏电电流选多大才保险?
3,漏电继电器选快速动作型还是延时型?
请有类似经验的XDJM赐教,谢谢!
免费打赏
nlb
2004年10月21日 22:36:17
2楼
直接用施耐德断路器,带Vigi接地保护模块的就可以了.
回复
tyq
2004年10月22日 08:45:27
3楼

可是带漏电保护的断路器价格高很多.
我们总包的价格已经谈定了.
回复
s9
2004年10月22日 09:20:50
4楼
低压零序同RCD的区别?
学习中
回复
yukanlee
2004年10月22日 13:33:58
5楼
电机漏电保护是爆炸危险区域的要求吧?记得97年时看到过国内规范(具体名称记不得了)提到新建和改扩建的装置要加。
1、零序电流互感器和漏电继电器一般由柜子厂家选用,你可以参照样本做设计的。但要注意质量!偶们开始柜子厂家选的上海一家的,后来全换了。
2、设备的漏电保护整定值记得坛子里有人说的是200(300?)mA,继电器可以选整定值可调的。
回复
nlb
2004年10月23日 09:38:05
6楼
如果这样,可用LJ-2型零序电流互感器配DD-11/60型接地继电器,动作电流整定在安培级上。
回复
大鼻山
2004年10月23日 10:22:10
7楼
甲方没要求一定漏电保护,而是零序保护
回复
麦克
2004年10月23日 22:56:31
8楼
1.我建议采用电子式热继电器,可实现对电机的多种保护;
2.这的确是对电机的漏电保护;
3.如采用断路器,国产的有常熟开关厂的3P漏电开关,好象还有电机专用的。
回复
大鼻山
2004年10月24日 00:32:18
9楼
一、我的英文一般,但我感觉“零序”中的“序”字,在楼顶中的英文未反映,即phase应改为phase sequence。

二、楼主既然提到了“零序电流互感器”,就表明甲方的要求跟漏电保护无关,而跟零序保护有关(可惜连《技术措施》都有误导哇)。漏电保护中使用的是“剩余电流互感器”。两种CT的动作机理和安装位置是不同的,不可混淆。大家也不仔细想一想,如果零序电流互感器能用于漏电保护,那么零序保护又是干什么勾当的?二者还有分类的必要性么?
回复
refuhen
2004年10月24日 00:44:54
10楼
这种方式不是严格意义的漏电保护,虽然漏电保护也有零序。
所以,按NLB兄六楼所言即可。
回复
thzyx
2004年10月24日 18:48:50
11楼
同意NLB的观点.
回复

相关推荐

APP内打开