布置喷头遇到的问题
fifi55
Lv.2
2007年08月01日 21:27:53
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
布置喷头遇到的问题:中危险级喷头离墙的最小距离,在自规上没有找到,高人提示一下,我是按最大距离的一半来布的,P21页,即0.9米,对不,还能在小不?有依据否
布置喷头遇到的问题:中危险级喷头离墙的最小距离,在自规上没有找到,高人提示一下,我是按最大距离的一半来布的,P21页,即0.9米,对不,还能在小不?有依据否
免费打赏
jjfandyou
2007年08月02日 10:46:38
2楼
还能到0.6m,仅做参考
回复
lugangsijia_9
2007年08月02日 13:56:29
3楼
《建筑消防给水系统的设计施工监理》一书中,好象介绍过,喷头距端墙的间距应为喷头间距
的1\2-2\3倍,实在记不清了。
回复