本帖最后由 janco008 于 2013-2-25 22:45 编辑 一小区供暖面积7.6万平米,选用换热机组8万平米的,小区建筑是多层,外墙有保温

本帖最后由 janco008 于 2013-2-25 22:45 编辑

一小区供暖面积7.6万平米,选用换热机组8万平米的,小区建筑是多层,外墙有保温
免费打赏
zxb1951
2012年11月25日 21:08:56
2楼
双管系统的常见病,双管系统常由于设计不合理而出现循环动力不足,此时支管只能靠自然循环动力工作,而底层由于高度不足而至循环停止,底层也有出现倒流的,此时可能停滞的是二层。
回复
y6031818
2012年11月26日 21:39:07
3楼
长见识了,学习
回复
sybxbjb
2012年11月28日 10:30:33
4楼
采暖双管系统,各支路的流量分配不均衡就会出现远端末端供回水流速缓慢甚至停滞.楼主所诉:7万多平面积,用能够供应8万平米采暖的供暖设备,说明在设计上已经足够了,很可能是出现了近端支路供水短路进入回水只是远端供水不足.可以通过测量近端支路的进回水温度,来调整进水阀门的开度来解决,把回水温度高的支路的阀门关小,减少流量,尽可能使各支路的进回水温差趋于一致,这样就可以保证各支路供应的散热器房间室温也趋于一致.
回复
c19891024hen
2013年02月25日 14:29:52
5楼
学习了 学习了~
回复
janco008
2013年02月25日 22:48:44
6楼
选换热机组最好算成热量单位。
1.是不是热指标选择有问题?
2.没有考虑室外管网5%~10%的损失。
3.我认为,你的富裕系数或者说是保险系数,选的有点低。至少要取到1.2吧。
回复