请问下各位,小区集中供热问题
ufo2570
ufo2570 Lv.3
2007年05月25日 22:39:52
来自于采暖供热
只看楼主

小弟初学设计,请教下大家,小区做集中供热,设计流程是怎么样的,是先设计好单体,然后根据所有单体建筑的热负荷和资用压头来做室外管网和锅炉房?还是先做室外管网,来给定各个单体建筑压头呢,谢谢!

小弟初学设计,请教下大家,小区做集中供热,设计流程是怎么样的,是先设计好单体,然后根据所有单体建筑的热负荷和资用压头来做室外管网和锅炉房?还是先做室外管网,来给定各个单体建筑压头呢,谢谢!
免费打赏
zlkytpp
2007年05月26日 08:08:11
2楼
先根据单体设计出锅炉房容量和循环泵参数,再根据循环泵参数设计各个单体的二级网,我们一般都是这么个流程
回复
somebody665
2007年05月26日 10:36:33
3楼

还应预留一些发展余量
回复
zhangguangxin197
2007年05月27日 16:37:39
4楼
先了解小区供热现状负荷、未来负荷,所采用的集中供热热源是什么?特别是由小区外的供热公司或热电厂供热的情况,一定要了解其实际运行参数,因为这些单位供水温度一般在65度-50度之间,所以单体设计时特别要对边户做校核。最好业主提供上述资料。然后先单体,后外网、再热力站或锅炉房顺序进行。一定要画水压图!再要注意单体要选压差阀的话一定要选可调节式,并由供应商负责对阀门的初调节!
回复
lshuwei
2007年05月29日 09:10:47
5楼
需要根据实际情况而定
如果小区内现有各单元楼,且建筑内采暖参数已给出
则根据每个楼入口位置和锅炉房的相对位置确定室外管网的走向\管径
如果每个楼的参数未定,刚应该从锅炉房做出,
与每个楼处留接口井
回复