最近可能有一个工程要做,甲方要求 热水做到每户。因为城市有热力管网,以前没做过此类。请教有关热水问题应该特别注意些什么?如回水回到那里?管道埋地还是架空?
最近可能有一个工程要做,甲方要求 热水做到每户。因为城市有热力管网,以前没做过此类。请教有关热水问题应该特别注意些什么?如回水回到那里?管道埋地还是架空?
2楼
城市的热力管网是什么性质的热力管网?如果是蒸汽,还好,可以通过二次热交换,如果是热水,则要注意热水的实际到达小区的温度。小区热水供水管网架空敷设恐怕较难实现,那么多的架空管线和管架,对小区的居住环境将有影响。热水回水回到那里?该问题没有明白。如果自己做热交换站的话,热水应该回到热交换站。另外不知小区的规模多大。如果规模过大,除要考虑同程回水外,另建议考虑将其适当划分几块,控制各分块的流量。该控制可以考虑采用暖通用的平衡阀。还有一个问题,也是我自己的困惑,现在大多住宅均为一户一厨二卫,甚至更多。一般用水管在户内均有较长的过厅管道。如果热水回水在主管末端回水,则户表可以为一块,但住宅内最远的卫生间内的热水管道将会放出不少的冷水,这一段管道内的冷水也要用户付出热水的收费。如果在户内末端回水,则要求增设回水表,热水收费取供水表和回水表的差额。我曾经计算过(一个实际工程),热水入户水表至最远处热水用水点,管道长度大约有20m,且管道还是地面面层内敷设,全程采用De20的塑料管,内径按15考虑,每次用热水前要防出近4L水,每月按30次用水计,则每月多出1.2M3的热水费用。不知热水水费是多少?想到哪写到哪,提出讨论。希望能多交流。另我见过在高层住宅内设两块热水表的工程,设计者很讲究。
回复
3楼
去看看不就知道了吗?
http://www.dirshop.com/mall/index.php?user=h_orse
回复
4楼
楼上的这位,去看什么?,你给的网址是笔误吗?今天不是愚人节,你真会开玩笑。“十一”有的是时间逛商店,每必要去那看不见实物的网上商城。专业的网站、专业的帖子有你这样的胡椒粉可真够有味儿!
回复
5楼
许多问题要我提了后才提供的,也不知道市政部门热力这块有什么要求没有。
:(,也许我这个假期得好好看看热水系统方面的资 料了。
回复
6楼
你所说的问题我觉得也是很细致的,关于收费这块我去向建设单位去问问他们是怎么打算的。
回复
7楼
城市的热力管网一般是蒸汽,做法上就无大的差别了.
如果是区域热水供应(一般很少见),由于面积较大,小不点提到的回水平衡问题我觉得是关键,管道敷设可以做管沟,直埋处理得好也行.计量问题我想可以解决的.
曾做过利用温泉直接供热水的建筑,此种情况不允许回水,只能在建筑内部专门设一循环回水的加热器,以便维持热量.
回复
8楼
那位用过采暖的热能表作为热水的计量表,这样做,可行吗?
回复
9楼
不设回水管路的热水系统,要维持一些管路如只管的温度,可采用电伴热电缆,
ybjs@163.com
回复
10楼
供饮用的热水是不是要设循环管路啊
回复