题:一钢筋砼现浇板,,板厚90mm,该板处于二类b环境,取砼保护层c=25mm,配钢筋Φ6/8@125mm,截面弯矩标准值Mk=3.5kN·m/m,采用C25砼,求板底最大裂缝宽度.在提供的解答中,除按砼规范8.1.2求完ωmax=0.13mm后,又乘以τb=1+1.5as/h0=1.75的系数,得到板底最大裂缝宽度.请问,为何要乘τb,此参数代表了什么?又是从何而来呢?有知道的吗?另外,在砼8.1.3条中,求裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数时,若ρte<0.01时,是按ρte=0.01算呢,还是按实际的计算呢?
在提供的解答中,除按砼规范8.1.2求完ωmax=0.13mm后,又乘以τb=1+1.5as/h0=1.75的系数,得到板底最大裂缝宽度.
请问,为何要乘τb,此参数代表了什么?又是从何而来呢?有知道的吗?