题:一钢筋砼现浇板,,板厚90mm,该板处于二类b环境,取砼保护层c=25mm,配钢筋Φ6/8@125mm,截面弯矩标准值Mk=3.5kN·m/m,采用C25砼,求板底最大裂缝宽度.在提供的解答中,除按砼规范8.1.2求完ωmax=0.13mm后,又乘以τb=1+1.5as/h0=1.75的系数,得到板底最大裂缝宽度.请问,为何要乘τb,此参数代表了什么?又是从何而来呢?有知道的吗?另外,在砼8.1.3条中,求裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数时,若ρte<0.01时,是按ρte=0.01算呢,还是按实际的计算呢?
题:一钢筋砼现浇板,,板厚90mm,该板处于二类b环境,取砼保护层c=25mm,配钢筋Φ6/8@125mm,截面弯矩标准值Mk=3.5kN·m/m,采用C25砼,求板底最大裂缝宽度.
在提供的解答中,除按砼规范8.1.2求完ωmax=0.13mm后,又乘以τb=1+1.5as/h0=1.75的系数,得到板底最大裂缝宽度.
请问,为何要乘τb,此参数代表了什么?又是从何而来呢?有知道的吗?
另外,在砼8.1.3条中,求裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数时,若ρte<0.01时,是按ρte=0.01算呢,还是按实际的计算呢?
2楼
新老规范问题,见条文说明
回复
3楼
可是,在提供的解答中也是采用的新规范进行计算的,为何还要乘以系数?且在条文说明中,扩大系数均为定值,此题为何还与板的有效高度有关?
另:求裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数时,若ρte<0.01时,是按ρte=0.01算呢,还是按实际的计算呢?
回复
4楼
ρte<0.01时,是按ρte=0.01
回复
5楼
在8.1.2条符号解释时,有这么一句话"在最大裂缝宽度计算中,当ρte<0.01时,取ρte=0.01",于是在有些书中,计算最大裂缝宽度时,当ρte<0.01时,取ρte=0.01,但当计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数时,按实际取,但有些书中二者均按当ρte<0.01时,取ρte=0.01.
我已经糊涂了,大家都说说自己的看法吧,看看大家都是怎么求解的
回复
6楼
τb=1+1.5as/h0=1.75
是什么东西?规范上有吗?
回复
7楼
关于你说的第二个问题,应该是ρte<0.01时,取ρte=0.01。规范中类似的问题太多了,只能靠我们自己取判断了,我想出题的人也会尽量避免。
回复
8楼
楼主你提到的这个问题我还真的是第一次见到,查了一下资料,大概意思是规范计算的是截面钢筋位置处的裂缝宽度,截面边缘的裂缝宽度要再乘以一个放大系数,也就是τb,至于这个公式τb=1+1.5as/h0,你看看这里的推导就明白了,资料来自于论坛《混凝土结构设计》
回复
9楼
谢谢8楼的热心解答,但我并没能找到您所提到的<混凝土结构设计>,能不能给一个链接啊
回复
11楼
这是哪本烂书上的题目?
回复