我想了解一下高层配电干线各位都采用什么形式?
see_saw007
see_saw007 Lv.2
2007年08月01日 14:50:11
只看楼主

1. 插接式母线槽:主要用于大负荷配电线路中,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后须分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。 2. 电缆分线箱:这种连接方式需要占用较大施工空间,成本高,施工复杂且难度大,可靠性较差,分支接头处易形成故障点。 3. 预分支电缆:与母线槽比较,虽具有重要轻、外径小、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低的特点,但价格较高,需专门设备吊装,费时费工。而且,预分支电缆定货前需对建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)进行测量,工厂再根据实际尺寸制作,生产出来的预分支电缆具有不可变更性。为避免因楼层功能改变引起容量的变动,还需将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况还应预留分支线以供备用。

4. 绝缘穿刺连接器:该连接方式具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。不需使用终端箱、分线箱。
免费打赏
电隐
2009年01月21日 22:20:51
2楼
一般现在采用绝缘穿刺线夹的工程比较多,再就是插接式母线槽。
回复
zenghongen
2009年01月23日 10:47:37
3楼
我们这里一般是一条干线电缆供几层楼,比如一条干线供6层,30层楼的话就去5条干线电缆。
回复
intertu
2009年09月17日 10:53:32
4楼
我一般用预分支电缆!
回复
爱芳的日子
2009年10月25日 17:05:41
6楼
现在才发现插接式母线槽太值钱了,上次弄了一米1000A的母线槽,卖废品就卖了 1000多块。
声明:不是偷得:lol :lol :lol
回复

相关推荐

APP内打开