抗规6.4.5-1的一点疑问
waitaolang
waitaolang Lv.5
2012年11月24日 20:06:03
只看楼主

在抗规6.4.5中提到一二三级剪力墙底部轴压比大于表内规定值时须设置约束边缘构件,文中的“底部”指嵌固端所在的层?本人正在做一框架剪力墙结构,剪力墙二级,底部轴压比均不大于0.3,但在第三层(底部加强区内)轴压比出现0.32,这时可以不设约束构件吗?请各位同仁不吝赐教

在抗规6.4.5中提到一二三级剪力墙底部轴压比大于表内规定值时须设置约束边缘构件,文中的“底部”指嵌固端所在的层?本人正在做一框架剪力墙结构,剪力墙二级,底部轴压比均不大于0.3,但在第三层(底部加强区内)轴压比出现0.32,这时可以不设约束构件吗?请各位同仁不吝赐教
免费打赏
ansysdede003
2012年11月24日 21:01:44
2楼
参看《高规》7.2.14-1,“底层墙肢底截面”应该等同于上述的“底部”。但是,我理解的是,如果底层墙体厚度加厚,使得轴压比小于表中限值;但是相邻楼层,同墙体没有加厚时,轴压比大于限值,也应该做约束边缘构件。因为,从目的上来讲,约束边缘构件,是为了增加轴压比较大的墙体的延性。故,我认为,此处应该做。请指正。
回复
wzf3769
2012年11月25日 07:46:46
3楼
绝对可以的,放心吧
回复
laook1
2012年11月25日 12:56:25
4楼
二楼更有道理,应该设的,并且约束边缘构件应该一直设到嵌固端的
回复