看看这个售楼处用什么空调好
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2007年08月01日 13:33:45
来自于中央空调
只看楼主

目前公司要造售楼处,共2层,楼上为样板房.(共3套户型).以及一个影音室.楼下为接待、洽谈等.每层面积约700平方.地点为江南地区.大家看看用什么空调好,是用VRV还是水机,还是什么商用机?各有什么优势?工程造价大约多少?

目前公司要造售楼处,共2层,楼上为样板房.(共3套户型).以及一个影音室.楼下为接待、洽谈等.每层面积约700平方.地点为江南地区.大家看看用什么空调好,是用VRV还是水机,还是什么商用机?各有什么优势?工程造价大约多少?
免费打赏
xiaolin524
2007年08月01日 13:40:34
2楼
面积不大,个人建议用VRV好..贵点.质量也好点..但是售楼门面要搞好,给人好感觉.造价在300元/平米左右..建议考虑大金产品...
回复
paul-1230
2007年08月02日 10:32:21
3楼
建议:
楼上的户型用大金家用一拖多,如果户型很大可考虑家用中央空调
楼下的营业场所,选择大金的CMS比较好,节省初投资,便宜!
回复
wgj1207
2007年08月05日 16:18:15
4楼
建议采用小型水机系统,水机感觉舒服,能不用VRV就不要用。
回复
ziliaoshi_1
2007年08月05日 16:32:09
5楼
楼上空调的选用型式建议和你们销售处的人沟通一下,样板房的空调使用有其特殊性,里面的空调不是拿来用的,是拿来展示的,要和销售处的宣传一致。这不是一个技术问题,是一个宣传策划问题。
回复
guolei2002
2007年08月05日 17:39:21
6楼

认同,有些道理。
回复
guolei2002
2007年08月05日 17:40:32
7楼

研究决定采用水机,价格便宜,运行费用经济。40万包掉大家看看合理吗?指标大概小300一个平方。是不是有些高了?
回复
克莱门特
2007年08月06日 10:01:02
8楼
我建议是用风冷冷水机组,便宜有好用!!!
水冷效果比风冷效果好多了。
回复
jjj_yyy_sss
2007年08月06日 11:03:39
9楼
地点在江南,采用水冷最好
回复
cjx262
2007年08月06日 14:03:01
10楼
建议用风冷的是最好的了.一举两得的事情
回复
mxldz
2007年08月06日 16:23:12
11楼
晕,700平方四十万,估计人都抢着做了,考虑水机吧,比较便宜些,如果水机估计主机功率在一百多个KW左右,每平方造价200多足够了.
回复

相关推荐