中性线对地电压问题
shwj89
shwj89 Lv.12
2012年11月24日 14:43:28
只看楼主

现在一个电影院项目,都已经装修完了,准备开业,放映设备厂家要求中性线对地电压小于1V,否则设备损坏后不予质保,电影院的电源是从我们商城变配电室专线供电的,电缆是4*120+1*70,现在他的设备开起来后中性线对地电压时1.563V,测试点在他的总配电箱,负载全停后是0.862V,我从配电箱旁边的柱子上找了两根主筋,焊了一块钢板,然后用电缆引到配电箱的PE排,效果不是很明显,只降了0.1V左右,现在电影院的领导天天来找,让给他解决,我跟他说,中性线上有电流,对地肯定是有电压的,你的要求太高了,人家不管。我现在也很头疼,难道再拉一根单芯电缆接到配电室的接地上吗?大家有遇到过这样的项目吗?大家有什么好的方法吗?

现在一个电影院项目,都已经装修完了,准备开业,放映设备厂家要求中性线对地电压小于1V,否则设备损坏后不予质保,电影院的电源是从我们商城变配电室专线供电的,电缆是4*120+1*70,现在他的设备开起来后中性线对地电压时1.563V,测试点在他的总配电箱,负载全停后是0.862V,我从配电箱旁边的柱子上找了两根主筋,焊了一块钢板,然后用电缆引到配电箱的PE排,效果不是很明显,只降了0.1V左右,现在电影院的领导天天来找,让给他解决,我跟他说,中性线上有电流,对地肯定是有电压的,你的要求太高了,人家不管。我现在也很头疼,难道再拉一根单芯电缆接到配电室的接地上吗?大家有遇到过这样的项目吗?大家有什么好的方法吗?
免费打赏
zijizhanzhi
2012年11月27日 15:39:25
42楼

上级变配电室,N母排跟PE母排是连接在一起的,只是把N线跟PE线合在一起,两芯当作一芯,TN-S变成了TN-C系统,怎么会有杂散电流?如果有问题,那么所有用TN-C系统的都会有这样的问题。
回复
zijizhanzhi
2012年11月27日 15:48:36
43楼
所以,放弃上级站来的PE,把上级看作TN-C,本地重新分出PE并做好重复接地,这样一来你的放映机的N和PE的距离很近,上面的电流也只是你放映机的电流,分压很小,自然就满足设备对中性点对地电压的要求了。


TN-C可以变成TN-S。但是TN-S不能变成TN-C。你掐掉TN-S里面的PE,然后变成你想要的TN-C-S想的太简单了。
---------------------------------------
你想太复杂了,上级是变配电室,如果有变压器,无论是TN-S,还是TN-C,低压侧N母排跟PE母排肯定接地的,肯定能引出TN-C系统的回路,只要把N线和PE线两芯当作一芯(把电缆的始端和末端的N线和PE线都连接起来),自然就变成TN-S了。
回复
electricity
2012年11月27日 16:33:30
44楼
你想太复杂了,上级是变配电室,如果有变压器,无论是TN-S,还是TN-C,低压侧N母排跟PE母排肯定接地的,肯定能引出TN-C系统的回路,只要把N线和PE线两芯当作一芯(把电缆的始端和末端的N线和PE线都连接起来),自然就变成TN-S了。


你说对了一半!TN的总低压柜除了IT,其他都可以引出,到是有条件的!TN-C-S出线的另一侧接地网和总柜这边是隔开的,(据说要超过20米以外)。通过PEN入户接地把两个接地体连接。正因为PEN这里的一点接地,所以即便PEN里面也有N,但也不会有杂散电流。
回复
electricity
2012年11月27日 16:34:28
45楼


隔离变或UPS放在设备旁边,绝对零电位!!!
回复
hpq198602
2012年11月28日 09:26:42
46楼
隔离变吧 其他的都不靠谱 别做完了 还发现电压大于1V ,另外 tn-s 系统不是说 把N 当成PEN,然后再分开 成 PE N 就成TN-C-S那么简单 ,按这么做绝对后悔的。
回复
xingzhinong
2012年12月01日 16:03:29
47楼
看看15楼说的 有道理
回复
bb9592
2012年12月01日 21:07:05
48楼
这么严格,三相不平衡很容易导致中性线对地有电压,最好办法也是。加强接地装置。
回复
hanzhg54
2012年12月01日 22:52:04
49楼
实践是检验真理的唯一标准,按我说的去做,没有问题的。
别把TN-C-S搞的那么神秘,
你现在零地电压高不是吗?
那就把原来的地去掉,
重新把N当作PEN接地,再重新引出N和PE,
要是零地电压还超标就活见鬼了。
为什么会有TN-C-S的做法?
不就是为这个吗?
慢慢去想吧。
回复
electricity
2012年12月02日 00:44:28
50楼


那就把原来的地去掉。。。
以前已经解释过了,你的这句话错了,你只是把电缆中的 地 去掉了, 接地网的地 你还是连着的,并且和你“创造的”PEN一起“前进”到影城,那么你的PEN就不是PEN,是N了。。。
回复
会飞的海豚
2012年12月02日 14:49:38
51楼
13楼讲得不错,另外就是三相负载平衡问题,不平衡负载调整平衡,或加隔离变压器。再就是PE分开后等电位做好,对零地电压要求高的设备实测一下各种措施到位后N线电流再调整措施,