有关系统接地的多年疑问,请高手解答
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2012年11月24日 14:16:35
只看楼主

是不是只有在TN系统里面才有 保护接零的说法呢? TN系统里面没有保护接地的说法和做法?保护接零和保护接地不能同时存在是什么意思呢?在那种情况下是这种情况呢?比如施工现场TN-S系统的开关箱处的 PE线在开关箱内做重复接地(PE线和接地线接一起),和设备的金属外壳直接接地 (PE线和接地线没在开关箱内接一起)都是一样的吗?都叫重复接地吗?是不是此处开关箱必须要重复接地呢?

是不是只有在TN系统里面才有 保护接零的说法呢?

TN系统里面没有保护接地的说法和做法?

保护接零和保护接地不能同时存在是什么意思呢?在那种情况下是这种情况呢?

比如施工现场TN-S系统的开关箱处的 PE线在开关箱内做重复接地(PE线和接地线接一起),和设备的金属外壳直接接地 (PE线和接地线没在开关箱内接一起)都是一样的吗?都叫重复接地吗?是不是此处开关箱必须要重复接地呢?
免费打赏
rk5707
2012年11月25日 22:30:08
12楼
首先我在做的设计里面是根据规范做的,TN-C-S接地系统在PEN分为PE和N处是接地的。

但是有疑问:这里是论坛,讨论这些疑问是应该的,所以请别责怪我胡思乱想啊。呵呵!!

下面是我在王厚余 500问上 剪的,帮我看看,关于TN-C-S接地系统在PEN分为PE和N处不接地的想法 是不是我想的多了 。。。。。。。
回复
rk5707
2012年11月25日 22:42:56
13楼
还有,我的一点想法,在TN-C-S接地系统里面,前段的TN-C(是一部分设备接地系统)里面的PEN即时PE线 又是N线,N线是不允许接地的。如果PEN重复接地了,这里是不是说明N线就接地了。这不是和规范冲突了吗?
下面的 图片是从 手册上 剪的。这里的TN-C-S接地系统在PEN分为PE和N处就是不接地的。
回复
electricity
2012年11月25日 23:26:44
14楼
王厚余的那段不是说TN C S的PEN,TN C S是TN C TN S合起来讲的,不能断章取义只说TN-C。而且他也没写TN CS的PEN不能重复接地啊?
手册那个是哪个手册?你还是按照GB14050吧。
回复
muyuyao
2012年11月26日 01:33:55
15楼
关于保护接零和保护接地能不能在一个系统里面使用,有一个比较特殊的TN-C-S接地系统,我个人认为这里可以实现保护接零和保护接地同时存在的可能,前面是PEN线,后面有PE线,两段接地系统,可以使用。

--------我记得以前的规范中都称之为“保护接零”!!!

现在的规范中称TN-S系统中设备金属外壳接PE线为“保护接地”吗???!!!
回复
muyuyao
2012年11月26日 01:44:06
16楼
PEN即时PE线 又是N线,N线是不允许接地的。如果PEN重复接地了,这里是不是说明N线就接地了。这不是和规范冲突了吗?


---------PEN线就是PEN线,只能说它是PE线与N线的结合体,不能说它既是PE线,又是N线!!!
回复
muyuyao
2012年11月26日 01:47:53
17楼
施工现场 建议采用 TT接地系统。

--------大错特错!!!

施工临电有专门的JGJ46-2005规范,强制性要求实行TN-S系统、三级配电、两级漏电保护!!!
回复
rk5707
2012年11月26日 08:41:43
18楼
工业与民用配电设计手册 第三版
回复
rk5707
2012年11月26日 08:57:04
19楼
我以前在一个地方看到过,施工现场是可以使用TT的。

刚才看了现场施工规范。使用TN-S竟然是 强条!那他的意思就是必须使用TN-S。学习!

但是,一些书上还是,没有放弃TT。可以使用!!

下面两个图片,一个是规范 ,一个是施工手册。

大家可以看看。。。TT到底能不能胜任,现场工作。 规范是人定的,规范不一定100%合理。

讨论没有坏处啊!!!!!!
回复
rk5707
2012年11月26日 09:09:45
20楼
---------PEN线就是PEN线,只能说它是PE线与N线的结合体,不能说它既是PE线,又是N线!!!

哦!!我表述有误。。抱歉。
PE线与N线的结合体,那它内在的意思是什么,是不是说,他有PE线与N线合起来的功能。
那能不能理解,它有N线的功能?既然有N线的性质,那就是不是应该遵守N线的规则??
还有,就是这这个系统图。(一个是手册上的,一个是GB50052上的)我不知道该怎么说。。所以就截图了。。。。

有了矛盾,应该讨论。别像有些朋友,有了矛盾,直接说规范是老大。。当然,这也不错,出图、施工应该始终不渝的贯彻规范的精神。这是我们生存基本法则。我也是一样,完全依据规范办事。。。

但是,自己心里也应该 明白啊!到底怎么回事?为什么会这样??!!

有可能我是钻牛角尖了。。望大师指点我这个迷途小书童!!!

[ 本帖最后由 rk5707 于 2012-11-26 09:26 编辑 ]
回复
rk5707
2012年11月26日 10:10:07
21楼
JGJ46里面一直使用 保护接零 这个名词 它的保护接零 其实就是 设备不带电金属外壳等 接PE线。。。搞些绕口的名词。。。。理解起来费劲!
你说的“现在的规范中称TN-S系统中设备金属外壳接PE线为“保护接地”吗???!!!”
不是那个意思,保护接地 的意思是:为了电气安全,将一个系统、装置或设备的 一点或多点接地
而关于“TN-S系统中设备金属外壳接PE线”这个样的做法没有什么名词了。直接就这样描述。。
回复

相关推荐

APP内打开