共地库的建筑,十几栋楼,有多层有高层,地库的范围比楼座范围要大。请问:1)怎么确定各个楼的、底裤的负荷等级?2)多层地上部分需要做消防报警吗?3)这类工程的接地测试盒怎么做?坐在每栋楼上面?,如果这样做,测试电阻不符合要求的话,怎么做室外接地极?
共地库的建筑,十几栋楼,有多层有高层,地库的范围比楼座范围要大。请问:
1)怎么确定各个楼的、底裤的负荷等级?
2)多层地上部分需要做消防报警吗?
3)这类工程的接地测试盒怎么做?坐在每栋楼上面?,如果这样做,测试电阻不符合要求的话,怎么做室外接地极?
2楼
1、地库的负荷等级根据地库的得使用功能来确定、负荷容量根据地库内的设备来确定。
地库以上的多层建筑是不是住宅、假如是的话一般不需要设计消防联动报警系统、但是可以设计消火栓(箱内带直起泵及报警按钮)
2、防雷接地测试盒一般设在建筑物的四个角上面、 室外地面距地1米处(或者根据建筑物外装修效果来确定具体位置、也可以设计在室内方便检测的位置)但是在室外负1米出必须预留一块钢板、留作接地电阻不符合要求是增设接地极、(地库顶办距地面太浅时可以采用热镀锌扁钢引到其他地方增设人工接地极)
回复
3楼
谢谢楼上,如果地库上的住宅楼是多层,还有非消防电梯,那么不做强制归首也应当可以吧
回复
4楼
好像规范上都是要求电梯要强制归首。具体我也不清楚。所以顶一个。关注……
回复
5楼
民用建筑电气设计规范JgJ16-2008的规定
第13.4.9条 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
1 火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。
2 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源。
回复
6楼
回复
7楼
回复
9楼
火灾发生后、电梯必须迫降至首层、高层建筑的电梯电源箱必须是带末端自动切换装置的双电源箱、(火灾发生时一般不做电源切断的)多层建筑业一般没有专门的消防电梯的、电梯电源也有设计单电源的(电梯电源为单电源时、电梯必须有自动平层的功能)。
回复