空心板封头施工中注意的几个问题(急救)
zgslgr
zgslgr Lv.2
2007年07月31日 22:19:50
只看楼主

空心板封头中要注意的几个问题向大家请教: 1、预应力张拉完成后,钢绞线切割应留多少? 2、钢绞线切割好后,封头砼是否将整个结构面都封起来(常规)? 3、一期砼施工过程中为方便施工没有将预埋钢筋头伸到模板外面,现浇注二期的时候是否将其凿出后再焊接,进行砼的施工? 由于以前没有搞过类似预应力空心板的结构,对这方面欠缺很多,希望有经验的大家指点指点!

空心板封头中要注意的几个问题向大家请教:
1、预应力张拉完成后,钢绞线切割应留多少?
2、钢绞线切割好后,封头砼是否将整个结构面都封起来(常规)?
3、一期砼施工过程中为方便施工没有将预埋钢筋头伸到模板外面,现浇注二期的时候是否将其凿出后再焊接,进行砼的施工?
由于以前没有搞过类似预应力空心板的结构,对这方面欠缺很多,希望有经验的大家指点指点!
免费打赏
wl1978
2007年09月06日 15:53:16
2楼
1、预应力张拉完成后,钢绞线切割应留5~8cm(超出锚垫板);
2、钢绞线切割好后,封头砼一定要将整个结构面都封起来;
3、一期砼施工过程中为方便施工没有将预埋钢筋头伸到模板外面,现浇注二期的时候一定要将其凿出后再焊接(尽量符合施工规范要求),再进行二期砼的施工。