双电源+柴油发电机够安全了吗?
xbings
xbings Lv.2
2007年07月31日 22:05:30
只看楼主

有一个手术室,已经有双电源引入和柴油发电机备用还用EPS或UPS吗

有一个手术室,已经有双电源引入和柴油发电机备用
还用EPS或UPS吗
免费打赏
gzzsc
2007年08月01日 07:24:13
2楼
手术室最好还是搞一个在线式的EPS,双电源引入和柴油发电机备用《-这个还是有切换时间的。
回复
polophoto
2007年08月01日 09:30:38
3楼
当然需要了,柴油发电机切换是需要时间的,依我看有钱有条件直接做UPS,不要柴油发电机
回复
秋石
2007年08月01日 15:37:16
4楼
手术室电源切换时间短,柴油发电机恐无法满足,但UPS持续时间有限,而这这是柴油发电机的优势,二者都要。当然这仅是电源方面,接地采用IT。