多层建筑的屋顶消防水箱提问
fifi55
fifi55 Lv.2
2007年07月31日 21:59:10
只看楼主

多层建筑的屋顶消防水箱设置高度是不是高出最不利消火栓7米就可以了?规范有没有相关规定,大虾们提示一下?

多层建筑的屋顶消防水箱设置高度是不是高出最不利消火栓7米就可以了?规范有没有相关规定,大虾们提示一下?
免费打赏
hzw0189
2007年08月02日 17:35:56
12楼
《建规》条文说明8.4.4 本条规定了设置消防水箱的相关要求
1)由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。

《高规》7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
所以本人觉得多层满足0.07MPa的静压就行了
回复
banshanxue
2007年08月03日 16:59:21
13楼


建规GB50016-2006 8.4.4第二条条文说明:
2 临时高压给水系统给水可靠性较低,,采用临时高压给水系统的建筑应设消防水箱。
1)由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。
回复
jiang5506
2007年08月03日 17:46:01
14楼
大家好:
有没有关于水箱间布置的图籍呀
回复
cql723130
2007年10月25日 22:52:51
15楼
满足最不利点消火栓栓口静压要求. ,那这个静压是多少呢?如果要满足水枪充实水柱的话,那水箱基本要设稳压设施才可能罗?