分水器居然出现下供上回!!!!!
zsdwafs
zsdwafs Lv.3
2012年11月23日 17:01:19
只看楼主

本人刚毕业,在工地发现一个很大的问题。。。。很多分水器都是下供上回的——我用手摸了集水主体比分水主体要热很多,正常的分水器不是上供下回么?望高人指点,这样的工程有什么危害????

本人刚毕业,在工地发现一个很大的问题。。。。很多分水器都是下供上回的——我用手摸了集水主体比分水主体要热很多,正常的分水器不是上供下回么?望高人指点,这样的工程有什么危害????
免费打赏
cxdr
2012年11月24日 07:25:13
2楼
个别下供上回式连接的分水器工程、在机械循环系统中没什么危害,也不影响供热效果。就是给后来不明真相的维修者带来不便。当然还是按习惯上供下回比较好。
回复
bhl7526360
2012年11月26日 16:00:17
3楼
造成过滤器失去效果
回复
乐天7910
2012年11月29日 21:21:25
4楼
过滤器失去作用,而且起反作用,铁锈及小杂物滞留室内地暖管内排不出,时间一长肯定沉积。
回复
hzpwhyq
2012年11月30日 11:04:12
5楼
个别下供上回式连接的分水器工程、在机械循环系统中没什么危害,也不影响供热效果。就是给后来不明真相的维修者带来不便。当然还是按习惯上供下回比较好。
回复
syx916767
2012年11月30日 15:58:16
6楼
1、过滤器不起作用
2、排气效果不好
回复
huaituzi
2012年11月30日 17:56:15
7楼
1.过滤器失去作用.
2.给物业维修人员工作造成不方便。
回复
trioust
2012年12月05日 09:56:47
8楼
回复
kkklu123
2012年12月06日 11:33:36
9楼
学习了。学习了。。。
回复
fengpiaoyunsan
2012年12月08日 15:14:11
10楼
过滤器在供水上,户内集分水器接反,地暖来说没有什么影响,但是过滤器接在回水上,户内集分水器再接反,造成户内盘管内的杂物排不出去,时间久了会影响地暖散热及堵塞
回复
lgy19800107
2012年12月10日 18:00:00
11楼
过滤器在供水上,户内集分水器接反,地暖来说没有什么影响,但是过滤器接在回水上,户内集分水器再接反,造成户内盘管内的杂物排不出去,时间久了会影响地暖散热及堵塞
回复

相关推荐