综合楼包括办公、淋浴、餐厅;淋浴、食堂热水 用太阳能水加热器 辅以 电热水器;有没有人做过类似的项目;热水系统需要考虑哪些方面?谢谢

综合楼包括办公、淋浴、餐厅;
淋浴、食堂热水 用太阳能水加热器 辅以 电热水器;
有没有人做过类似的项目;
热水系统需要考虑哪些方面?
谢谢
免费打赏
jsylzhang
2007年07月31日 22:24:09
2楼
太阳能前期投资成本比较高,但是比较节能,而且环保.系统不是太稳定,用电热水器辅助加热,耗电量较大.现在用太阳能加燃气辅助加热的案例做的比较成功.
jsylzhang@163.com
回复
beyondlion
2007年08月01日 00:23:01
3楼
谢谢楼上的,能否详细介绍一下我这个系统需要怎么考虑?
一次循环、二次循环、三次循环
热水系统中热水量的计算
热量的计算,是否提给暖通专业 相关资料?
出图纸的话,需要什么样的图纸
回复
jinhui020222205
2007年08月01日 09:43:36
4楼


热水系统全部由我们设计,出图纸,需要热水管道平面图、热水管道系统图。
回复
beyondlion
2007年08月01日 12:08:41
5楼
谢谢版主
请问一次循环、二次循环、三次循环这个是怎么考虑的?
回复
podal123
2007年08月01日 14:53:18
6楼
我做太阳能热水的时候,是不做循环的.可以考虑到.太阳能热水都是重力流下来的,根本没有压力在循环使用.
回复
beyondlion
2007年08月01日 17:21:48
7楼
谢谢楼上的
我计算下来,淋浴器16个,加上厨房用水
大概10m3/h,
是否还要计算日用水量?
回复
jsylzhang
2007年08月02日 20:05:51
8楼
上面的照片是纯太阳能系统,没有辅助加热.按照每人日供应60度热水120L计算的.
系统是采用强制循环的,承压达到0.5Mpa,真空管内走水,并具有真空管破坏漏水保护功能.
回复
jsylzhang
2007年08月02日 20:11:19
9楼
公共浴室\食堂不用考虑热水循环,系统按照日最高用水量计算.