错了,忘了送分我单位管理60个变电站,由于装备水平差,一、二次设备种类繁多,在配合时出现了不少问题。其中最突出的是合闸中间继电器和储能行程开关不能灭直流电弧,经常烧毁合闸中间继电器和储能行程开关。哪位朋友有好办法,请指教一下。在这里先谢过了。有奖问答!!!另外我见过有一个厂家在合闸回路中有一个灭弧回路,但是不知道是什么原理。

错了,忘了送分


我单位管理60个变电站,由于装备水平差,一、二次设备种类繁多,在配合时出现了不少问题。其中最突出的是合闸中间继电器和储能行程开关不能灭直流电弧,经常烧毁合闸中间继电器和储能行程开关。哪位朋友有好办法,请指教一下。在这里先谢过了。有奖问答!!!
另外我见过有一个厂家在合闸回路中有一个灭弧回路,但是不知道是什么原理。

1185871635265.JPG

免费打赏
hb0881
2007年08月06日 18:50:48
12楼
楼主不厚道,回答了问题不送分,遗憾
回复
zhangkeyu
2007年08月10日 12:45:38
13楼
一般灭弧回路原理:见下图。图中:C,熄弧电容(1uF/2kV);D,续流二极管(1n4007);RV,压敏电阻(吸收线圈产生的过高的反电势)。此回路能起到较显著的消弧效果。