变压器轻载时补偿柜熔断器为何多次炸裂???
sydq9000
sydq9000 Lv.2
2007年07月31日 15:54:59
来自于变压器
只看楼主

大体情况是这样的:制药厂,变压器630kva,总负载为250kw,负载有变频器控制,风机水泵之类的,负载为60%左右测试电流谐波情况主要为15次5.08% 17次为5.03%,谐波总是真率为7%。出现故障为熔断器在轻载时多次炸裂!请高手指点!!谢谢!!

大体情况是这样的:制药厂,变压器630kva,总负载为250kw,负载有变频器控制,风机水泵之类的,负载为60%左右测试电流谐波情况主要为15次5.08% 17次为5.03%,谐波总是真率为7%。出现故障为熔断器在轻载时多次炸裂!请高手指点!!谢谢!!
免费打赏
pgt2005
2007年08月02日 14:23:57
12楼
那电抗器怎么加呢?加什么位置合适呢?
回复
t5t5pp
2007年08月02日 15:34:19
13楼
大家应该注意:是熔断器炸裂;熔断器应该熔断!而不是炸裂!
我们这里有经常熔断现象和电容器鼓了。原因是谐波源太多,谐波滤出电流超过熔断器额定值。
有一种控制器有自我保护功能,谐波过大,电容器自行退出。
回复
laolangsan
2007年08月02日 18:04:08
14楼

变频器使用说明书上有的. 加在变频器的电源侧.
回复
会飞的海豚
2007年08月03日 13:41:08
15楼
看了楼上的见解有收获。个人认为应该详细了解熔断器和电容器的毁损情况分析,如果熔断器没有问题而电容器有问题,还是两者都出现了问题,谐波电流如果在该楼中占多大比例,能产生多少谐波应该分析后确定,有时不一定把这类问题都归结为谐波,也许操作过电压,或电磁感应电流等问题引起的。
回复
allth2199
2007年08月03日 16:20:30
16楼
电容器容量多大,是否装设电抗器、放电线圈,可能是由于轻载电容过补、过流造成,
回复
ch7287
2007年08月03日 23:06:27
17楼
回复
ch7287
2007年08月03日 23:06:56
18楼
回复
sydq9000
2007年08月04日 09:20:35
19楼
哦,不好意思,这个关键的问题忘说了,电容用的是30千发一组共8组240千发,加了限流电抗器,通过放电指示灯放电。
回复
sydq9000
2007年08月04日 09:23:06
20楼
这几张都是刚拿到损坏时的照片
回复
sydq9000
2007年08月04日 09:24:10
21楼
这几张都是刚拿到损坏时的照片
回复