首层单排问题和屋顶消防水箱问题
mengyuan_jk
2007年07月31日 15:51:43
只看楼主

请问:8层的住宅,单排吗?在立管后面3m接入排水横干管是不是也可以啊 ?屋顶消防水箱必须高于消防最不利消火栓对吧?在小于24m的多层建筑中,是不是只要高于最不利消火栓就可以不做增压稳压装置?如果不做增压稳压装置,是不是就必须把水箱底标高提高那?

请问:8层的住宅,单排吗?在立管后面3m接入排水横干管是不是也可以啊 ?
屋顶消防水箱必须高于消防最不利消火栓对吧?在小于24m的多层建筑中,是不是只要高于最不利消火栓就可以不做增压稳压装置?如果不做增压稳压装置,是不是就必须把水箱底标高提高那?
免费打赏
qqmy770355132
2007年08月08日 15:16:39
2楼
必须首层单排
消防高位水箱应高于最不利消火栓7米否则
必须设置增压稳压装置,可设在屋面或泵房
回复
mengyuan_jk
2007年08月14日 10:38:30
3楼
谢谢
回复
wjhjie
2007年08月15日 10:57:03
4楼
是否单排不是看多少层的吧,要看4。3。12的要求

建规对水箱没有7米水柱的要求,高规才有
回复
xuhe3191
2007年08月15日 12:33:32
5楼
4楼的说的很到位.支持!
回复
jjplj
2007年08月15日 12:38:13
6楼
建规没有7米这一说,只是说要有静压要求,不能套用高规的7米,建规套用高规没道理,看看规范的范围,是并行的
回复
liuxangyang
2007年08月18日 16:50:06
7楼
不一定非要首层单排,首层支管接入排水主管的位置距立管底部大于3米也行。如果首层所有的排水管均单独排出的话则接入室外检查井的管太多,不太好。
回复
zlf1370
2007年08月18日 19:50:49
8楼
没有必要非得进行单排,我们的设备层只有2米,设计就坚持不单排
回复