气体放电灯的功率因数选择
scy80
scy80 Lv.3
2004年10月20日 13:57:07
来自于照明工程
只看楼主

设计高大厂房时选用高强气体放电灯,一般这些灯具都应该加电容补偿吧?进行电流整定计算时功率因数选多少?我们这边总按0。45整定,总觉得电流太大,选的断路器大,电缆也浪费。各位取多少?给点意见,谢谢!

设计高大厂房时选用高强气体放电灯,一般这些灯具都应该加电容补偿吧?进行电流整定计算时功率因数选多少?我们这边总按0。45整定,总觉得电流太大,选的断路器大,电缆也浪费。各位取多少?给点意见,谢谢!
免费打赏
lilin309
2004年11月10日 10:41:58
12楼
是用电容补偿,以前掌握的不够,谢谢恐龙MM的指正。
我这有个高压钠灯的技术参数,给大家共享。
回复
mykkboy
2004年11月10日 22:51:15
13楼
计算线径时用0.45,因考虑到电容坏后灯还亮。
计算电容补偿,规范要达 0.85。最好到 0.9
回复
scy80
2004年11月22日 09:54:58
14楼

坏了就应该换吗!断路器有保护,电缆没烧坏之前就应该自动脱口的吧
回复
charder
2004年11月22日 18:00:00
15楼
这是个问题,一些老工程师喜欢无限大,我见过很多人取0.45的,甚至更小干脆就用功率乘以11等于电流。在这些老前辈面前,你取0.8是通不过的。外聘一般按0.8算电流,来估算其它东西。
回复
shanyueling
2006年05月23日 14:34:02
16楼
我们酒店 补偿是0.99
回复
hhsscc
2006年06月01日 12:17:49
17楼

0.85
回复
设计工人
2006年06月08日 17:01:42
18楼
图纸说明中应按《建筑照明设计标准》7.2.10条,功率因数要求补偿到0.9,但在选导线和断路器时千万不能按0.9,一般按0.6~0.7选。
回复
mmc-01
2006年06月24日 20:04:34
19楼
老师叫我选举0.45
回复
tolbx
2006年06月26日 23:25:37
20楼
金属卤化物灯这种灯具现在一般都自带有电容补偿装置的,装在镇流器箱内,功率因素号称可以达到0.9,但根据我个人体会,设计时选0.8比较好
回复
zhuxuan
2007年03月01日 12:05:14
21楼
将视在电流降下而采用电容补偿,其电容容量与电流降之间不是线性关系,功率因数高于0。9,电容容量将会较大,从综合经济角度考虑,不要设计到接近1。0。电容是用来补偿的,电抗器不是。
回复

相关推荐