我有一空调 双鹿品牌 1.5匹 单相电 14年出厂日期 最近 出现这样的怪事: 6月份的时候空调正常运转,进入7月份刚开始几天也还相安无事, 可天气越来越热,空调却熄火了,每天下午下班回去,打开空调, 只运行不到30分钟,便听到轰轰的声音,接着压缩机便不工作了, 外机风扇还在转,就是不制冷; 但到晚上11钟之后,便又可正常工作直到天亮; 对于这种情况不解,请高手支招!!

我有一空调 双鹿品牌 1.5匹 单相电 14年出厂日期
最近 出现这样的怪事:
6月份的时候空调正常运转,进入7月份刚开始几天也还相安无事,
可天气越来越热,空调却熄火了,每天下午下班回去,打开空调,
只运行不到30分钟,便听到轰轰的声音,接着压缩机便不工作了,
外机风扇还在转,就是不制冷;
但到晚上11钟之后,便又可正常工作直到天亮;
对于这种情况不解,请高手支招!!
免费打赏
随风ycw
2007年07月31日 21:46:59
2楼
很大的可能是白天处在用电高峰时段,电压低. 空调的低电压保护动作.

到了晚上过了用电高峰时段.市电电压又恢复正常.空调又可以正常工作
回复
liusheng1980
2007年08月01日 12:46:19
3楼
但是,开机可以正常启动呀?
运行一段时候,才听到一串轰轰的声音,接着压缩机就不工作了?
是不是天太热,压缩机过热保护?
回复
zxiangfa
2007年08月12日 14:57:08
4楼
到制冷去吧,兄弟
回复
lixinyu129
2007年08月14日 11:52:37
5楼
室外机的散热不畅,可能风扇的风量不够.
回复
yangli73
2007年08月16日 10:58:07
6楼
下班在用电高峰时段,电压低. 空调的低电压保护动作,晚上11点后负荷小了,电压高了,使用正常了。这样很容易烧压缩机。
回复
wengtongbiao
2007年11月16日 22:19:05
7楼
找个专业的医生给它把把脉吧,在这里于事无补!
回复
hubeixp
2007年11月17日 16:01:54
8楼
压缩机超高温保护了停机,14年了,老兄,考虑换一台吧
已经结垢严重,散热不利,天气热的时候,冷却风扇虽然在转,但是外气的温度本来就高,压缩机的温度根本就降不下,所以就停止工作