关于高压电机启动,请讨论
jk_00
jk_00 Lv.12
2007年07月31日 09:35:39
只看楼主

高压电机(这里指10KV,6KV)启动的问题,请大家讨论.1.电机功率与启动方式.2.各启动方式的优缺点.3.

高压电机(这里指10KV,6KV)启动的问题,请大家讨论.
1.电机功率与启动方式.
2.各启动方式的优缺点.
3.
免费打赏
jk_00
2007年08月01日 10:44:58
2楼
没人说话呀.
回复
tlltlwh
2007年08月01日 11:31:53
3楼
斑竹少安毋躁,人会有地,等等
回复
白工
2007年08月01日 17:26:37
4楼
高压电动机直接频繁启动,其前端变压器的容量至少是电动机的5倍以上;可以采用频敏电阻启动电动机,启动后用高压接触器切除。有钱的可以用变频器。具体的启动方式及优缺点,过几天在发个详细的。
回复
hkshaochanggen
2007年08月01日 18:39:27
5楼
一.10kv(6kv)异步电动机的启动方式分为直接启动和降压启动两种方式,降压起动又有以下三种类型
1 串电抗器启动
2 液阻软启动
3 转子串频敏变阻器启动或串电阻分级启动(对绕线式异步电动机采用)
二.同步电机主要以发电机的方式出现,很少采用同步电动机的运行方式。其启动方法一般是这样的:首先通过原动机(如汽轮机和水轮机)带动电机转动,当转速达到同步转数后,通以启动励磁电流,在发电机机端建立电压,又通过并励励磁系统使电压达到额定值,并网后,通过励磁系统自动调整有功和无功输出,维持电机的稳定运行。也可以通过调整励磁,使其运行在电动机状态。
三.关于电机功率和启动方式的关系,主要的问题就是电机功率和及变压器容量之间的问题,还有电机负荷性质的要求。对于电机启动方式的规定,主要标准为《民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92》和《火力发电厂厂用电设计技术规定DL5153-2002》。保证在启动过程中母线电压不低于规定值。
回复
hkshaochanggen
2007年08月01日 18:42:24
6楼
用变频器的方式启动高压电动机,国内配套厂家少,成本高,设计运行经验均不足,很少采用。
回复
jk_00
2007年08月02日 09:00:27
7楼
请大家再说说短接转子和液阻配合启动的原理和程序.也就是我们成套厂常用的短接柜或星点柜和液阻柜的工作原理和工作程序.
回复
zjfem650401
2007年08月02日 09:40:31
8楼
还有软启动器。
回复
tcchezhong
2007年08月02日 12:30:11
9楼
对于业主来说:串电抗器方式或自耦变压器方式,是维护量最少的方法.
电液变阻的方法请谨慎采用.
回复
lingxuct
2007年08月02日 13:10:30
10楼
在一个系统中,一台电机起动时,只要不会引起低电压,就可以直接全压起动。
回复
t5t5pp
2007年08月02日 14:30:06
11楼
主要看用在什么位置,电厂的高压电机不需要其它, 直接启动!
我公司高压电机1000kw的没有软启动!
1400,1600KW的有水电阻柜!均是发电机直配负荷!
用户变电所就的加启动装置了,1、电压低,启动时间长,2、电源容量小!



拙见!
回复