我在一个建筑工地上看的,整个小区的总生活用电设计值为10000KVA,可开发商只盖了6000KVA变压器,请问这符合规范吗?
我在一个建筑工地上看的,整个小区的总生活用电设计值为10000KVA,可开发商只盖了6000KVA变压器,请问这符合规范吗?
2楼
具体情况具体分析了,中间有个系数的,看怎么取了
回复
3楼
请问系数怎么取,您能告诉我中间那个系数怎么取?告诉我哪个规范也行我自己去找。
回复
4楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》里面有
回复
5楼
看看先
回复
6楼
您提供的资料东西太多了,能告诉我具体一点的范围吗?
回复
7楼
如果是别墅群,每栋的装机有50KVA的话
6000的就太大了!
回复
8楼
估计是设计太保守了,留的余量大了.开发商不想出钱,能节省就节省了.
回复
9楼
NO。生活用电系数0.8,工厂用电0.9。即便按照理论值计算,P值也只有6000KW,还差2000KW。
回复