喷淋管的问题
zhuosanfu
zhuosanfu Lv.2
2007年07月31日 08:21:29
只看楼主

请问消防喷淋管上能放空调的管道吗?为什么?是规范要求,还是别的原因?谢了。

请问消防喷淋管上能放空调的管道吗?为什么?是规范要求,还是别的原因?谢了。
免费打赏
tangwule
2007年07月31日 10:11:41
2楼
这个好像没有规范要求,可以放啊
回复
dabingonline@co163
2007年07月31日 13:22:52
3楼
消防管道碰到空调管道,一般来说都是消防管道翻弯的。因为空调管道翻弯过多的话会影响它们的实际使用效果。另外,很多空调管道还兼做冬季采暖用的管道,在这种情况下如果是空调管道翻弯的话就只能向上翻而不能向下翻,翻弯后要在高点加自动排气阀。
回复
dabingonline@co163
2007年07月31日 13:27:29
4楼
消防管道碰到空调管道,一般来说都是消防管道翻弯的。因为空调管道翻弯过多的话会影响它们的实际使用效果。另外,很多空调管道还兼做冬季采暖用的管道,在这种情况下如果是空调管道翻弯的话就只能向上翻而不能向下翻,翻弯后要在高点加自动排气阀。
回复
puxiaoling2008
2007年07月31日 16:08:47
5楼
我不清楚你说的是什么意思,一般情况下如果自喷管道与空调管道打架时,自喷管道在空调的上边.自喷管道一般都是贴着梁走的,尽量抬高标高,
回复
yanchuanyu
2007年07月31日 21:40:07
6楼
同意5楼观点,
我做过这种施工
回复
xzk1984
2007年08月01日 08:54:42
7楼


学习了学习了

















回复
blay2003
2007年08月01日 09:05:18
8楼
很好,谢谢大家的解释
回复
独孤含辛
2007年08月01日 10:42:59
9楼






一般喷淋管走在空调管上面,喷淋与空调管碰撞时,大多数情况下喷淋让道,这是常规!
回复
yangxuejing
2007年08月01日 14:09:11
10楼
消防管道碰到空调管道,一般来说都是消防管道翻弯的。因为空调管道翻弯过多的话会影响它们的实际使用效果。另外,很多空调管道还兼做冬季采暖用的管道,在这种情况下如果是空调管道翻弯的话就只能向上翻而不能向下翻,翻弯后要在高点加自动排气阀。
回复
黑面神猴
2007年08月02日 10:13:32
11楼
喷淋管一般都在空调管的上面走吧,象5楼说得那样把喷淋支管上调,喷淋干管是可以避开空调管道的
回复