层高达到5米,如何处理
zzyzdzz
zzyzdzz Lv.13
2007年07月30日 15:44:16
来自于砖混结构
只看楼主

请教大家一个问题,我正在做一个三层的砌体建筑,为8度设防,甲方要求层高为5米,可是规范要求层高不能大于3.6米,我准备在楼层处均设圈梁,再在层间增设一道圈梁,构造柱适加密,不知这样是否可行,请大家指教。谢谢

请教大家一个问题,我正在做一个三层的砌体建筑,为8度设防,甲方要求层高为5米,可是规范要求层高不能大于3.6米,我准备在楼层处均设圈梁,再在层间增设一道圈梁,构造柱适加密,不知这样是否可行,请大家指教。谢谢
大林
2007年07月31日 23:10:58
2楼
你的做法可以.加强圈梁与构造柱,是层高大于3.6米时,抗震设计答疑提倡的作法.
回复
lgyhk
2007年08月01日 11:33:28
3楼
层高5米那层可以在楼层中部加设一道圈梁,本层构造柱适当加大.
回复
ljc0824
2007年08月03日 12:57:03
4楼
对!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111111111111
回复
liujia256
2007年08月05日 21:24:43
5楼
没有问题
楼主放心
回复
luo7066511
2007年08月10日 16:52:44
6楼
同意
回复
yuguiyugui
2007年12月16日 16:13:59
7楼
那不是跟规范不符合了啊,规范规定的是砌体层高不应超过3.6米的
回复
huxin234
2008年01月24日 16:21:08
8楼
这样做肯定没有问题,但是审查能通过吗?
回复
chc19791102
2008年10月05日 09:48:41
9楼
对于层高超过太大的多层房屋,采用加密构造柱和圈梁的方法有些资料上有这方面的说明,但是怎么做好像没有详细的指导,因此建议改变结构形式较好,
回复
chc19791102
2008年10月05日 09:49:59
10楼
如果构造柱加得太密的话,个人觉得还不如直接做成框架结构
回复
ljy20030110208
2008年10月25日 21:47:41
11楼
没关系啊
我也做了一个4.5米的
回复

相关推荐