某住宅户型88~90平方米,30层,毛坯,在2011年春竣工,2012年中秋过后室内楼板(顶棚)开始出现裂纹,且裂纹较多,呈放射状,不规则。请高手帮忙分析原因、施工时防治措施及对于现状问题的处理方法。现在问题是维修的部位还会开裂,修不住呀……谢谢!附图:(裂纹开槽处理时照片)
某住宅户型88~90平方米,30层,毛坯,在2011年春竣工,2012年中秋过后室内楼板(顶棚)开始出现裂纹,且裂纹较多,呈放射状,不规则。请高手帮忙分析原因、施工时防治措施及对于现状问题的处理方法。现在问题是维修的部位还会开裂,修不住呀……谢谢!
附图:(裂纹开槽处理时照片)
2楼
建议查下混凝土强度,和钢筋原材
回复
3楼
严重怀疑是结构问题,除了一楼说的,还要再做设计校验。
回复
4楼
砼的问题,或者地基下沉。建议用标号更高的混凝土补枪。合适的话可以加补强剂。
回复
5楼
是不是楼上承重太大?或者砼质量有问题?施工过程中工艺不对? 这是结构问题,不是小事。
回复
6楼
回复
7楼
这么严重?
回复
8楼
楼板的承重不行。
1、砼的强度不符合设计
2、钢筋偷工减料了
3、设计就有问题。
回复
9楼
板的裂缝很规则,基本上沿着板的弯矩方向,双向板计算模型就是这样,建议:
1.检查钢筋原材是否合格,如果不合格问题就很难解决了
2.钢筋,混凝土都合格,就要请设计院下来看是否是设计问题
3.仅仅是施工问题,这样的情况需要设计院从新计算,拿出补给的措施
回复
10楼
板的裂缝很规则,基本上沿着板的弯矩方向,双向板计算模型就是这样,建议:
1.检查钢筋原材是否合格,如果不合格问题就很难解决了
2.钢筋,混凝土都合格,就要请设计院下来看是否是设计问题
3.仅仅是施工问题,这样的情况需要设计院从新计算,拿出补给的措施
回复
11楼
学习了,看来不是小事啊。
回复