客房广播
yinlike
yinlike Lv.2
2004年10月19日 22:03:52
只看楼主

没有作过客房广播和火灾应急广播的工程,在客房内每间放一个广播音响么?在床头柜里进行控制么?与火灾应急广播相连么?哪个高人有相关图纸啊,给指示一下, 我刚毕业一年就碰到一个一类建筑,没有作过客房的 ,求救了,光知道里面有床头柜。不知道有了报警怎么连接,画图 拜托拉

没有作过客房广播和火灾应急广播的工程,在客房内每间放一个广播音响么?在床头柜里进行控制么?与火灾应急广播相连么?哪个高人有相关图纸啊,给指示一下, 我刚毕业一年就碰到一个一类建筑,没有作过客房的 ,求救了,光知道里面有床头柜。不知道有了报警怎么连接,画图 拜托拉
免费打赏
martix_ro
2004年10月20日 08:36:40
2楼
现在客房内的床头柜音箱大部分不做了。即使做床头柜音箱不是由消控中心控
的,只有有消防信号的时候采用强切入紧急广播的。平时由客人开关。如果取消
了床头柜音箱那么只要在客房的玄观处安装吸顶音箱。入口处安装带强切功能的
音控器即可。具体系统如何组还是要看你采用的广播系统的产品而定。
回复
zcliang_007
2008年09月16日 14:12:44
3楼
比较赞同楼上的说法。。。还要具体情况具体分析。
回复
covia
2008年09月24日 22:20:16
4楼
我刚做的一个酒店,我在客房单设的1w的扬声器,连载应急广播系统里,客房单有电视伴音,消防状态连电源一块切了,我一般不喜欢背景音乐和应急广播合用扬声器,增大消防负荷,而且切的时候费事啊,还要多画好多模块,太累了!
回复