屋顶生活水箱和消防水箱分开,怎么控制补水泵?
小王7457
小王7457 Lv.2
2004年10月19日 19:04:05
只看楼主

新规范规定,生活水箱应和消防水箱分开。如果分开,地下水泵房的补水泵怎么控制?如用一个补水泵,两个水箱都设高低液位控制,那算来就是四个液位了(两低液位和两高液位),以哪个液位为准?如生活水箱用高低液位控制,消防水箱用液位控制阀或浮球阀,万一某一天消防水箱排空,补水泵在生活水箱水满的情况下停了,而消防水箱的内水还没充满(此情况在生活水箱容积小于消防水箱容积的情况下可能会出现),怎么办?我现在想把生活和消防各用一个补水泵。难点在于消防水箱液位的确定上,是否可以把消防水箱故意放大一些,以充分满足规范规定的消防贮水量?我也想过按规范说的用一个补水泵加两个电磁阀的方式,但对电磁阀用的不多,对其可靠性真是打鼓啊!

2004年10月19日 19:07:01
2楼
现在有厂家说可用无负压吸水装置,既省掉了高低位生活水箱和补水泵,也能对
消防水箱补水,不知大家有谁用过?
回复

相关推荐

APP内打开